标题:
预分支电缆问题
[打印本页]
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-1 21:17
标题:
预分支电缆问题
请教:在电气系统中,每根从配电箱出去的电缆供应5个楼面的电源,采用了预分支电缆,建筑物共有25层,一共有5根电缆从-1层的配电箱引出,在鲁班算量中,如何建模?我用的是跨配引线命令,但是算出来的量不对
[
本帖最后由 qdgurong 于 2013-7-1 21:20 编辑
]
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-7-1 21:26
楼主您好,今晚没有安装工程师值班,你的问题明天上班之后给你回复或者拨打4009203000电话进行咨询。
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-7-2 08:35
标题:
回复 1# qdgurong 的帖子
楼主你好,就是用跨配引线,直接操作命令即可,涉及到标准层么?
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-2 09:07
这个涉及到标准层,假如我楼层设置每层都分开的话那没问题,但是用标准层的话就有问题了,我是1到25层都是标准层,楼层设置是1,25对不对?这样的的话预分支电缆就不好弄了,请教一下:这种情况怎么解决?
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-7-2 09:24
标题:
回复 4# qdgurong 的帖子
遇到标准层,在首层用跨配引线,然后跳过标准层,在标准层的上一层操作跨配引线,然后再回过头操作标准层的
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-2 09:35
标题:
回复 5# 鲁班技术011 的帖子
那这样的话,楼层设置就要隔几层设置一层单独的楼层,比如1到5层要配预分支电缆的话,楼层设置到第6层就要单独设置一个单独的楼层了?
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-2 09:37
标题:
回复 5# 鲁班技术011 的帖子
那标准层上用的也是跨配引线命令还是配线引线命令?
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-2 09:42
标题:
回复 5# 鲁班技术011 的帖子
我这里的楼层一共有27层,从1层到27层都是标准层,28层有机房层,预分支电缆是这样的:1到5层一根,6到10层一根,11到15层一根,16到20层一根,21到24层一根,那这样的话楼层设置怎么设置?
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-7-2 10:06
标题:
回复 8# qdgurong 的帖子
是的,楼层设置要分开的,你这里说的5根,起点不是在一个点吧?那就要在分开来设置楼层,1,2-5,6,7-10,这样,最后把27层也设置成单独的一层,然后按照我说的那样来布置,都是用跨配引线命令来做
作者:
qdgurong
时间:
2013-7-2 10:11
标题:
回复 9# 鲁班技术011 的帖子
5根电缆的起点在同一个配电柜,都在地下一层
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-7-2 10:18
标题:
回复 10# qdgurong 的帖子
穿同一个桥架,这样,你要分开操作了,就是分别用5次跨配引线命令,楼层设置还是按上边那样设置