标题:
异形板钢筋布置
[打印本页]
作者:
徽泰郎
时间:
2013-7-8 17:32
标题:
异形板钢筋布置
如图所示的异形板钢筋如何布置才会准确?
我那样布置的行吗?
图片附件:
异形筏板.jpg
(2013-7-8 17:32, 80.59 KB) / 该附件被下载次数 2196
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73373&k=4db620c952ddb2f831dc0b5d2fd80fdb&t=1748470876
作者:
鲁班技术013
时间:
2013-7-8 17:53
标题:
回复 1# 徽泰郎 的帖子
楼主您好,这个异形筏板的板筋布置的具体情况需要参照您的图纸来确定的。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-7-9 09:20
标题:
回复 2# 鲁班技术013 的帖子
图纸上就说C22@100,双层双向布置。这个算是图纸情况吧。如何处理?
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-7-9 09:33
您好,如果对布筋方向没有要求,您可以直接用双层双向钢筋布置就行。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-7-9 09:58
标题:
回复 4# 鲁班技术022 的帖子
那这种有多个折边的筏板,直接布置的效果如上图所示,这样是否对钢筋量的准确性有影响。
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-7-9 10:06
您好,对钢筋总量没有太大影响的。
作者:
徽泰郎
时间:
2013-7-9 14:27
标题:
回复 6# 鲁班技术022 的帖子
太大影响?那怎么处理比较合适?
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-7-9 14:44
您好,建议您按图纸钢筋布置范围进行设置。
作者:
徐在诚
时间:
2013-7-9 14:47
你图纸没有特殊表示布筋的方向,你看着图纸上的布筋方向布置。
作者:
NJLXC
时间:
2013-7-9 15:58
引用:
原帖由
徽泰郎
于 2013-7-9 14:27 发表
太大影响?那怎么处理比较合适?
应该分三块布置,钢筋布置方向是垂直直角边,三块板相交处形成互锚,这样钢筋量会增加的。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0