Board logo

标题: 基础梁钢筋锚固问题 [打印本页]

作者: laogui114    时间: 2013-7-8 21:13     标题: 基础梁钢筋锚固问题

基础梁里的钢筋在遇到承台处是否需要拉通?还是拉到承台边,然后加一个锚固值?还有打个比方说KZ1两侧是两个不同的梁,集中标注KL1(3Φ25+2Φ22)和KL2(4Φ22)都是上部钢筋,两根梁该如何在柱子里锚固?
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-7-8 21:54     标题: 回复 1# laogui114 的帖子

楼主您好,基础主梁不能以承台为支座,因此需要拉通来做。柱两边的梁不同时,您可以参考基础梁计算设置中的第5-8条,进行相应的设置。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm