标题: 新手求助,求指点。谢谢! [打印本页]

作者: 淡末糖小颜    时间: 2013-7-9 11:59     标题: 新手求助,求指点。谢谢!

请问在转化管线的时候,如n1,WDZ-BYJ(F)(3*2.5) PVC20 CC(WC)为什么转化后的电线信息只有一根而不是三根呢?难道要手动的去输入系统图吗?
作者: 一冲程    时间: 2013-7-9 12:11     标题: 你是转换的系统图?系统将电线识别为电缆并作为电缆处理就是一根了

系统图识别过来的WDZ-BYJ(F)(3*2.5): 作为电缆就是一根,作为电线就是三根,你将它作为电线定义就行,最简单的是将计算式默认的“L”,改为:“L*3”
作者: 淡末糖小颜    时间: 2013-7-9 15:53

是在转化系统图的时候,可是转化过来的时候是在导管导线中的,那个计算式是在计算的时候设计的吗?
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-7-9 16:12     标题: 回复 3# 淡末糖小颜 的帖子

计算式软件有一个默认的,不手动修改的话就是按一根算了


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 淡末糖小颜    时间: 2013-7-9 16:26     标题: 回复 4# 鲁班技术011 的帖子

在哪里修改呢?
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-7-9 16:41     标题: 回复 5# 淡末糖小颜 的帖子

可以再报表带出后自己修改一下


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 淡末糖小颜    时间: 2013-7-9 17:06

我自己摸索了一下,我觉得吧,在属性定义修改导线的属性会比较好些,如果在报表中修改,那这个导线就是电缆,修改也会比较麻烦。
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-7-9 17:13     标题: 回复 7# 淡末糖小颜 的帖子

对于这种复杂的,软件识别不到的,我们自己定义一下是最好的,直接定义它为3根究可以了


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 淡末糖小颜    时间: 2013-7-9 17:41     标题: 回复 8# 鲁班技术011 的帖子

我还想问,那个电线是用桥架敷设的,应该怎么定义呢?
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-9 18:05     标题: 回复 9# 淡末糖小颜 的帖子

楼主您好,今晚没有安装工程师值班,你的问题明天上班之后给你回复。
作者: 一冲程    时间: 2013-7-9 21:10

引用:
原帖由 淡末糖小颜 于 2013-7-9 17:41 发表
我还想问,那个电线是用桥架敷设的,应该怎么定义呢?
修改构件属性,取消其中的PVC20 CC(WC)就行