Board logo

标题: 计算结果错误 [打印本页]

作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 19:54     标题: 计算结果错误

有一暗柱计算结果全错误,见下复制原,请师傅帮我更正。

附件: 复制源1.psrc (2013-7-11 19:54, 6.33 KB) / 该附件被下载次数 38180
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73446&k=03477ee6e392386bb02f458d50f300b6&t=1748597109
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-11 20:07

楼主您好,你说的计算结果错误是指什么错误?最好把工程上传,复制源不能表达你的具体信息。
作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 20:15

你可以把它复制到你的工程里面计算一下,就知道了呀
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-11 20:23     标题: 回复 3# WUXIAO 的帖子

您好,你看下你的中部筋,其中有直径为0.2的钢筋存在。
作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 20:27

我那个是不要的,主要是用来能画上那一条分布筋的,没有那两根钢筋是画不上的
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-11 20:34     标题: 回复 5# WUXIAO 的帖子

你定义这样的纵筋,如果你是绑扎那计算就不对了。你的那个分布筋可以直接在右边添加上去或者直接修改计算结果。
作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 20:35

我把它换成其它型号也是错误
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-11 20:38     标题: 回复 7# WUXIAO 的帖子

不是你换型号的问题,而是你添加这两个纵筋是否影响绑扎区长度。
作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 20:40

知道了,谢谢
作者: WUXIAO    时间: 2013-7-11 20:42

假如中间有那两根钢筋,要如何布置
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-11 20:45     标题: 回复 10# WUXIAO 的帖子

有的话,那就按照有的做有的算。软件这类绑扎长度计算是取最小直径进行计算的
作者: cgc2012    时间: 2013-7-12 09:58

不要的钢筋可以用同直径的D级或E级钢代替,直径不同会影响箍筋的加密间距或加密区长度

[ 本帖最后由 cgc2012 于 2013-7-12 10:01 编辑 ]




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0