Board logo

标题: 墙柱插筋问题。 [打印本页]

作者: cgc2012    时间: 2013-7-12 09:55     标题: 墙柱插筋问题。

软件中墙柱插筋在判断是150mm或15D时,竖直段锚固长度计算没有扣除底板钢筋网及底板保护层厚度,与图集不一致。
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-7-12 11:16     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

您好楼主,柱插筋在基础内竖直长度是基础高减去底部保护层100(计算设置中第2项);墙软件计算规则的最后一条是根据规范来的。


另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: cgc2012    时间: 2013-7-12 11:23

我的意思是说当竖直锚固长度小于LAE时,弯钩应为15D,而软件在判断竖直锚固长度时是按底板厚度判断的,不扣保护层,这个是和图及不一致的。比如20mm的插筋,31D的锚固长度,在650厚的底板中软件判断弯钩是150mm,而按图集施工弯钩需要300mm。
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-7-12 11:33     标题: 回复 3# cgc2012 的帖子

楼主您好,插筋这块还没有和新图集的计算规则判断同步,这个我跟记录下来,跟研发沟通一下。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0