标题:
钢筋圈梁问题!
[打印本页]
作者:
sqy2200925
时间:
2013-7-12 17:39
标题:
钢筋圈梁问题!
123.jpg
(34.95 KB)
2013-7-12 17:39
用智能布圈梁-构件布是显示正常有量的,
但是用手动自己画线圈梁的时候,从墙中线画,自动跑于外墙面上,计算出来是没量的!出现很多次这种情况了!
以前没改版没出现过这种情况啊,圈梁随你怎么画线条都能出来量,现在问题太多啊...
图片附件:
123.jpg
(2013-7-12 17:39, 34.95 KB) / 该附件被下载次数 568
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73470&k=e662c52be8ed0109777435553699cea2&t=1748594616
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-7-12 17:43
楼主您好,手工布置圈梁没有问题,你是否从土建导入进来的。把你的砖墙删除重新布置一次,再布置圈梁试试。
作者:
sqy2200925
时间:
2013-7-12 17:49
标题:
回复 2# 鲁班技术015 的帖子
我在边上重新画墙手动画圈梁也没用.还是只显示一条线没量...
顺便说一句,自从改版土建取消区域性整理这个事,实在是太恶毒,太恶心了~谁这么有才想出馊主意?
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-7-12 17:50
标题:
回复 3# sqy2200925 的帖子
。你联系线上客服我们远程看看吧。
作者:
lichengtong
时间:
2013-7-13 08:02
你的圈梁是随墙厚的吧 这样的圈梁只能智能布置 是不可以画线布置的