Board logo

标题: 上部筋在中间1/3中搭接错误。 [打印本页]

作者: cgc2012    时间: 2013-7-15 16:00     标题: 上部筋在中间1/3中搭接错误。

图中是每跨7.2米的柱距做框架梁,在计算设置中已经选择在中间1/3内搭接,但是图中中间跨的搭接怎么还是在支座附近?导致搭接区加密和支座加密区重叠箍筋会少算


[ 本帖最后由 cgc2012 于 2013-7-15 16:02 编辑 ]

图片附件: 搜狗截图_2013-07-15_16-00-17.png (2013-7-15 16:00, 30.52 KB) / 该附件被下载次数 482
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73512&k=565aceb4f4805ccc60224616fd518373&t=1749033920


作者: cgc2012    时间: 2013-7-15 16:10

这个是按规范要求的搭接位置,还有底筋的搭接加密上次提过希望下个版本能加进去。

图片附件: 2345截图20130715161005.png (2013-7-15 16:10, 252.28 KB) / 该附件被下载次数 499
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73513&k=286e9e0177a91ab8539267daaf570dc9&t=1749033920


作者: 鲁班技术099    时间: 2013-7-15 16:32     标题: 回复 1# cgc2012 的帖子

您好! 我们会尽快在后续版本进行优化的,谢谢对鲁班的支持。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: cgc2012    时间: 2013-7-16 08:37

那么现阶段有什么方法可以变通处理,总不能让我明知道少了还置之不理等下个版本。还有用手工的话工作量太大了有些在跨中搭接有些在支座搭接。
作者: 鲁班技术099    时间: 2013-7-16 09:03     标题: 回复 4# cgc2012 的帖子

您好! 中间跨箍筋少算的问题,目前可以用梁跨高级里进行设置,把右上部支座加密区域搭接加密区合并在一起进行输入。希望能对您有帮助。
作者: cgc2012    时间: 2013-7-16 09:17

那要是再多几跨梁的话,上部主筋搭接就会少算如何调整?
作者: 13888047377    时间: 2013-7-16 11:54

下部钢筋接头在跨中,本应该在支座1/4处接头。
作者: lichengtong    时间: 2013-7-16 14:54

楼主再认真看看 这个梁主筋计算也是错误的 千万不要在设置中选这一条




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0