标题:
框架梁底筋锚固问题
[打印本页]
作者:
cgc2012
时间:
2013-7-18 08:02
标题:
框架梁底筋锚固问题
软件中框架梁中间跨底筋在支座直锚不够的情况下是按15D弯钩加平直段来做的,而不是直锚到相邻跨内;请问这中做法是按照规范或图集中哪条要求做的?
梁按上部中间1/3范围内搭接,连续多跨时上部钢筋搭接数量减少如何处理?如7.2米的柱距8跨梁上部应该有16处搭接位置而软件计算只有14处搭接。
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-7-18 08:46
楼主您好,中间跨底筋进行弯锚是在相邻跨梁底标高不同时不足直锚可以进行弯锚处理的,101图集中梁变截面节点已注明;设置在1/3范围内搭接,软件中第一跨按1/3搭接考虑,其他跨是按定尺长度进行排列的。
作者:
cgc2012
时间:
2013-7-18 09:06
标题:
回复 2# 鲁班技术022 的帖子
我并没有说是变截面(如下图),请提供没有变截面时15D弯钩的图集或规范,以及上部钢筋搭接少算如何调整方便的方法。
2345截图20130718090629.png
(43.85 KB)
2013-7-18 09:07
图片附件:
2345截图20130718090629.png
(2013-7-18 09:07, 43.85 KB) / 该附件被下载次数 438
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73556&k=fa1abe7c905ca033c4b9ea9532be1eec&t=1748871139
作者:
鲁班技术022
时间:
2013-7-18 09:25
您好,您将您的工程上传或者联系在线客服我们看下您的工程;接头个数目前在软件中不支持修改,您可以导出报表在EXCEL中进行修改。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0