标题:
鲁班喷淋管道、喷头乱接解决
[打印本页]
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-2 01:15
标题:
鲁班喷淋管道、喷头乱接解决
双层喷头,一层为传动喷头及喷淋管(管道标高11.0米),一层为雨淋喷头及喷淋管(管道标高为10.5米),转化时,无论先转化哪一层,后转化的那一层喷淋管道会连接两层喷头,请教如何解决?
作者:
gehaiqing
时间:
2013-8-2 10:15
你说的一层两层,都是指在一个楼层里面吧?
作者:
gehaiqing
时间:
2013-8-2 10:18
转化时,无论先转化哪一层,后转化的那一层喷淋管道会连接两层喷头-----------怎么理解呢,转化的是什么?后转化的那一层喷淋管道是什么意思? 能描述清楚点吗???是不是先转化一层喷淋头再转化管道,然后转化第二层喷淋头,再转化第二层的管道????
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-7 23:32
抱歉出差刚回,谢谢gehaiqing老师,我的情况是这样的:
1、在同一楼层中,需要布置双层喷头,一层喷头为雨淋喷头,管道标高为10.5米;另一层为传动管喷头,管道标高为11.0米;
2、我在转化时,首先转化雨淋喷头,然后转化雨淋喷头的喷淋管;
3、然后转化传动喷头,接着转化传动喷淋管,在转化传动喷淋管的时候(自动生成短管),发现传动喷淋管自动将传动喷头和已经转化完成的雨淋喷头都自动生成短管连在了一期;
4、因为雨淋喷头和传动喷头的作用、布置数量及位置是不一样的,因此,第3步完成后,图纸显示非常混乱,而且反而出现不可识别的管道,歪的、斜的管道都有。
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-7 23:33
第2步完成后,三维检查一切正常,完成第3步后,三维检查就混乱了。我将第2步和第3步更换转化顺序也无济于事。
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-8-8 08:38
标题:
回复 5# tanghua333 的帖子
你好,你可以这样来进行操作,先转化好雨淋喷头,在转化与雨淋喷头链接的管道,转化好了之后用显示控制命令来进行把刚刚转化的喷淋头和管道,都进行隐藏掉,最后再来转化另外的喷淋头和管道,转化好了之后再全部显示,这样就不会出现上面的错乱了
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-9 21:51
老师,不行啊,还是一样混乱啊。。。
作者:
鲁班技术019
时间:
2013-8-9 21:59
标题:
回复 7# tanghua333 的帖子
楼主你好,
今晚没有安装的工程值班,请拨打电话进行咨询
400-9203000
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-9 22:11
另:请教老师,鲁班安装没有云自动套和本地自动套功能吗?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-8-10 17:34
标题:
回复 9# tanghua333 的帖子
楼主你好,能否截图看一下你的图纸的喷淋头及管道的分布走向;云自动套里面还有匹配的模板,本定的自动套在工具的下拉菜单里面
作者:
Cynthia
时间:
2013-8-12 09:01
引用:
原帖由
tanghua333
于 2013-8-9 22:11 发表
另:请教老师,鲁班安装没有云自动套和本地自动套功能吗?
云自动套要看你在哪个省份,不是所有省份都做了
本地自动套配置在“工具-自动套配置”,套取的命令再“属性-工程自动套清单定额”
作者:
幽泉257
时间:
2013-8-12 16:56
标题:
回复 7# tanghua333 的帖子
我也试过了 结果确实是混乱的 但是还是有解决办法的 可以把雨淋喷头,传动管喷头用两个不同的系统编号分开,即使后面转化出现错乱也是可以用"F"命令来调整,错乱后点击标高调整命令 然后选中其中一个系统的短立管 命令行输入F命令,批量调整立管的高度 这样就调整过来了。
作者:
Cynthia
时间:
2013-8-12 17:25
或者直接一个用给排水专业做,一个用消防专业做,肯定不会混,哈哈
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-12 22:08
标题:
不行啊。。。
十分感谢各位老师!但是本人实在愚笨,“幽泉257”老师提供的方法屡试屡败,不知(布置)为何,还请老师辛苦再说的细致点,我实际碰到的工程原始图纸见下方链接:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3701215935&uk=2165027170
而且,在我碰到的这个案例中,即使“幽泉257”老师提供的方法能够成功,其中一个系统的管道也有很大部分需要重新手工建立,这个好像还是不太好啊。。。。
请老师指教,多谢多谢!
[
本帖最后由 tanghua333 于 2013-8-13 17:18 编辑
]
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-12 22:11
标题:
我都不好意思再问下去了,但是。。。。。
鲁班安装在软件中设置了系统之后,显示控制中比较有用,但是在实际绘图中却没有一点约束(如本例),个人觉得,不太应该,理论上,软件应该能够解决这个问题的吧?
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-12 22:26
标题:
有个弱智的办法了。。。
1、转换第一个系统;
2、在同一张图种,将轴网复制一份,距离已经转换好的第一个系统的图纸十万八千里院;
3、在复制的图纸中转化第二个系统;
4、将第二个系统移动或复制至第一个系统的图纸中,删除复制的轴网及第二个系统。。。
这个好像是个办法(术而已,非道),但是如果不知道这种现象的人碰到这种事情,而混乱的管子恰恰没有看得出来,那就糗大了。因此,仍然请鲁班工程师想个绝招,一招制敌!
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-8-13 08:46
标题:
回复 16# tanghua333 的帖子
你好,你把图纸发过来,这边看一下
support@lubansoft.com
描述一下你的问题和专业
作者:
tanghua333
时间:
2013-8-13 17:17
标题:
回复 17# 鲁班技术026 的帖子
老师,已经发送邮件了,谢谢指点!
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-8-13 17:30
标题:
回复 18# tanghua333 的帖子
我们这边解决好了之后,会以邮箱的形式进行回复的
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0