标题: 地下室机房跟其他的标高不一样 这部分管道怎么处理标高问题 [打印本页]

作者: raochangming    时间: 2013-8-3 18:06     标题: 地下室机房跟其他的标高不一样 这部分管道怎么处理标高问题

地下室其他地方标高-5500,机房标高-7000。标高问题怎么处理???
作者: 鲁班技术014    时间: 2013-8-3 18:17

你把表格设为-7000就ok了,布置的时候注意标高就可以了。
作者: raochangming    时间: 2013-8-3 18:28     标题: 回复 2# 鲁班技术014 的帖子

把标高设置成-7000以后,比如说风机的标高是依据-5500来的,现在设置成-7000是不是在-5500标高
基础上加上1500么??
作者: 鲁班技术014    时间: 2013-8-3 18:36

是的。。。。。如果你设置为5000,只需要将-7000的部分减去1500。
作者: raochangming    时间: 2013-8-3 18:42     标题: 回复 4# 鲁班技术014 的帖子

哦   好的  谢谢