标题: 关于板支座负筋无法识别梁原位标注中截面尺寸问题,求最佳解决方案 [打印本页]

作者: taojiejing    时间: 2013-8-6 09:31     标题: 关于板支座负筋无法识别梁原位标注中截面尺寸问题,求最佳解决方案

板支座负筋计算规则中,中间支座负筋遇支座时,单边标注的长度表示选择按支座边线,但调整后发现板支座负筋无法识别梁原位标注中截面尺寸,原位标注700*750的梁,支座负筋随集中标注500*750。
作者: 鲁班技术013    时间: 2013-8-6 09:39     标题: 回复 1# taojiejing 的帖子

楼主您好,您所说的在梁有变截面情况下支座钢筋从边线计算需要变通处理一下,如集中标注是500*750,原位标注是700*750,那把支座筋两边的标注各加100,也就是手动调整一下支座钢筋的长度。这个问题我们会记录一下。

另外:拥有线上服务的用户将获得优质服务!目前购买线上服务享半价优惠仅需495元,续费云功能可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm

[ 本帖最后由 鲁班技术013 于 2013-8-6 09:52 编辑 ]
作者: taojiejing    时间: 2013-8-6 09:55

希望能在下个版本优化改进