Board logo

标题: 关于柱实体化计算的个人看法 [打印本页]

作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 11:33     标题: 关于柱实体化计算的个人看法

关于柱实体化计算的个人看法:

优点:
主筋真实定位,计算结果更加准确了;

缺点:
遇到对称的柱子(如:矩形、L型、T字型、十字型、Z字型),出现几种规格的钢筋,一旦柱子角度发生变化,那么上下层主筋就找不到关联关系。

这种情况是极易发生的,不管是CAD转化还是人为疏忽,都有可能造成这种情况。而且人工很难检查出来(只有通过查看计算结果)遇到这种问题,软件该如何处理?是提示出来还是通过别的方法?希望此问题能够引起重视,否则计算结果真的还没有以前准确了!!!

图片附件: 2.png (2013-8-9 11:33, 61.76 KB) / 该附件被下载次数 3719
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73796&k=59891d41015069b0d111f53c71040d26&t=1749350841



图片附件: 3.png (2013-8-9 11:33, 61.79 KB) / 该附件被下载次数 3753
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73797&k=cbaec7a023f323bbaf8d95fe43429c0b&t=1749350841



图片附件: 4.png (2013-8-9 11:33, 16.63 KB) / 该附件被下载次数 3681
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73798&k=f6ec5c85649000bb4d3341a492ec4939&t=1749350841



图片附件: 5.png (2013-8-9 11:33, 84.05 KB) / 该附件被下载次数 3803
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73799&k=0b44339dc430a18b8713806512ac50b7&t=1749350841



图片附件: 6.png (2013-8-9 11:33, 79.55 KB) / 该附件被下载次数 3775
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73800&k=0b1061dc0ed2b991604a5fe5e42a4922&t=1749350841


作者: 崔工牛    时间: 2013-8-9 11:44     标题: 回复 1# 沉叶寒潭 的帖子

这个问题很严重,新老版本量差很大
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-8-9 12:00     标题: 回复 1# 沉叶寒潭 的帖子

楼主您好,您的新版本中柱子角度是如何改变的,我不是很明白。

另外:8月内买鲁班增值服务满990元即送100元话费!购买线上服务半价仅需495元,续费云功能还可获赠线上服务!购买地址:http://www.lubansoft.com/iluban/buy/index.htm
作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 13:05     标题: 回复 3# 鲁班技术089 的帖子

跟你说也没用,这个问题你直接找一下研发

[ 本帖最后由 沉叶寒潭 于 2013-8-9 13:07 编辑 ]
作者: feichang    时间: 2013-8-9 13:18     标题: 回复 1# 沉叶寒潭 的帖子

柱的插入点柱内,导致上下层读不到关系。可以试下将插入点移至柱内重新计算下。
作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 13:22

新版本定义好截面之后,插入点会自动跑到断面中心点去。

对于这样的L型,插入点就自动跑出来了,改如何处理?

[ 本帖最后由 沉叶寒潭 于 2013-8-9 13:33 编辑 ]
作者: feichang    时间: 2013-8-9 13:28     标题: 回复 6# 沉叶寒潭 的帖子

你可以试下老版本,将插入点移植断面外,也是同样的计算。

[ 本帖最后由 feichang 于 2013-8-13 14:18 编辑 ]
作者: feichang    时间: 2013-8-9 13:36     标题: 回复 6# 沉叶寒潭 的帖子

新版本夹点支持拖动,比老版本更灵活,方便
作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 13:39     标题: 回复 7# feichang 的帖子

不好意思,不知道新版本的插入点原来可以自由拖动。这样拖动一下就没问题了
作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-8-9 13:41     标题: 回复 1# 沉叶寒潭 的帖子

楼主你好:
  现在的算法,还是调用了以前的老算法,上下层柱靠插入点找关系,插入点在断面外面的话,上下层柱就读取不到连通的关系。下个版本实现柱实体化计算,按照面域找,就不依靠这个插入点了。
  目前的处理方式是,你可以把插入点拖动到断面内就可以了,现在平台插入点是可以自由拖动的
作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 14:10

按面域找关系,是不是只要在该面域内的主筋都会自动找关联关系?

那么遇到下面这种情况,软件又是怎么算的?

上图的芯柱在面域内,但应该收头;

下图的L型柱,只是角度(可能是属性角度变化,图形角度不变;可能是属性一样,图形角度变化)发生了变化,应该连通。

[ 本帖最后由 沉叶寒潭 于 2013-8-9 14:50 编辑 ]

图片附件: 2.png (2013-8-9 14:10, 62.74 KB) / 该附件被下载次数 2054
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73812&k=bcdbd7ff4e1f51e8657b6a51887e740e&t=1749350841



图片附件: 3.png (2013-8-9 14:10, 54.18 KB) / 该附件被下载次数 2050
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73813&k=dad1c099bfab3bf27fa5ad2db2be866f&t=1749350841



图片附件: 4.png (2013-8-9 14:41, 109.29 KB) / 该附件被下载次数 2069
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73814&k=c36536818e449a854c646d57ad411b11&t=1749350841



图片附件: 5.png (2013-8-9 14:41, 103.75 KB) / 该附件被下载次数 2061
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73815&k=900844c8f2ac7829157ed2cef6ed76f6&t=1749350841


作者: 钢筋产品工程师N    时间: 2013-8-9 14:26     标题: 回复 11# 沉叶寒潭 的帖子

楼主你好:
    只要上下层柱的面域有交集,那么该交集上内所有钢筋都会判断找关系,只要满足连通关系即可连通。该案例的核心区域钢筋因上层找不到连通的钢筋,会按照收头处理
作者: 沉叶寒潭    时间: 2013-8-9 14:31     标题: 回复 12# 钢筋产品工程师N 的帖子

好了,我的问题也都问完了。

柱主筋实体化计算,柱钢筋三维,应该又是鲁班钢筋的一大突破,值得期待!
作者: 逸涛地产    时间: 2013-8-11 10:25     标题: 期待9月版本柱筋三维实体化,让我们使用软件更放心,对量更有说服力,鲁班加油。

期待9月版本柱筋三维实体化,让我们使用软件更放心,对量更有说服力,鲁班加油。
作者: 造价哥    时间: 2013-8-11 22:01

如果真是这样的话,真是很期待哦!




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0