Board logo

标题: 关于约束边缘构件和斜屋面板 [打印本页]

作者: 朱学江    时间: 2013-8-13 15:25     标题: 关于约束边缘构件和斜屋面板

软件什么时间能把约束边缘柱做的和普通柱一样简单, 因为约束边缘柱箍筋有几种直径和间距,现在的做法是变通处理很麻烦的, 需要很长时间的。还有斜屋面的板钢筋计算结果有问题,一样的间距计算后 左右两边钢筋根数不一样。
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-8-13 15:37     标题: 回复 1# 朱学江 的帖子

楼主您好,约束边缘构件暂时需要用自定义的暗柱来处理,斜屋面的板筋计算有误是什么意思?可否截图看下。
作者: 朱学江    时间: 2013-8-13 16:36     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

斜屋面板钢筋根数不同

图片附件: 2345截图F.png (2013-8-13 16:36, 46.13 KB) / 该附件被下载次数 1767
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73941&k=a1bb64316f9efd20a7ceed7082cc627c&t=1751341628



图片附件: 2345截图G.png (2013-8-13 16:36, 43.04 KB) / 该附件被下载次数 1736
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73942&k=640e93bc5c96d57e93a523cbe09ead2d&t=1751341628



图片附件: 2345截图S.png (2013-8-13 16:36, 43.76 KB) / 该附件被下载次数 1758
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73943&k=52ef26e8c00ccbc8f8ca72dbb9614670&t=1751341628



图片附件: 2345截图X.png (2013-8-13 16:36, 43.4 KB) / 该附件被下载次数 1719
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73944&k=0c5df41c964fa9b16b01295e6086862a&t=1751341628


作者: 鲁班技术083    时间: 2013-8-13 16:41     标题: 回复 3# 朱学江 的帖子

您好,你上下两块板的边支座宽度一样吗?可否上传或将工程发到邮箱里,我们看下;support@lubansoft.com
作者: 朱学江    时间: 2013-8-13 17:08     标题: 回复 4# 鲁班技术083 的帖子

上下两块板的边支座宽度一样, 是同一名称梁,宽度一样 ,不用上传,自己试一下就知道了
作者: 鲁班技术083    时间: 2013-8-13 17:43     标题: 回复 5# 朱学江 的帖子

您好,这个可能是复合支座导致的问题,建议你工程发我们邮箱里,我们这看下是不是这个原因。