做了个工程砖墙和砼墙相交因考虑做装饰时方便一点,所以按云检查的提示将墙体闭合了,可结果是墙体的工程量总也不正确,做了个例子,发到哪里技术部给看看?指导指导?
附件:
例子.rar
(2013-8-15 17:26, 536.77 KB) / 该附件被下载次数 28044
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=73998&k=0e5acffa60c1d23e098f32d4336c49a4&t=1730435123
作者:
鲁班技术019
时间:
2013-8-15 17:51
标题:
回复 1# gdw546 的帖子
楼主你好,
这个是因为软件的墙体都是按照中心线计算的
墙体闭合后,就可能会导致墙体中心线的长度发生变化,所以闭合前后的墙体的工程量会有些偏差
作者:
gdw546
时间:
2013-8-15 21:13
标题:
回复鲁班技术019
看清楚 了吗? (这个是因为软件的墙体都是按照中心线计算的)-将全国各地的计算规则全部改为鲁班规则好了。工程中砼墙和砖墙相交比比皆是,等高的、不等高的、L型的、十字型的、T型的,怎么处理准确?
作者:
青青草原
时间:
2013-8-15 22:00
标题:
回复 3# gdw546 的帖子
。。。。很早的版本就支持只要墙边线封闭就能布置装饰了,可以不用闭合墙中线了。
作者:
lkr59360
时间:
2013-8-15 22:20
标题:
回复 4# 青青草原 的帖子
看了下楼主的工程,感觉楼主想多了,首先砼墙和砖墙相交,砖墙是算到砼墙边的,所以十字和T字的都不用考虑了。另外,不等高的在普通楼层上不存在,你高度挨了,墙不就塌了嘛,即便有这样的情况 两种材质的 那么这种类型的和不等厚的 的情况 交界处也都会有柱子的 要么砼柱要 要么构造柱 都不应存在这个问题。
再多说一句,你手算的误差会比软件的误差小吗?不要对软件这么苛刻。你这边斤斤计较出来的0.02个m3 不知道哪个地方就又丢了好几个立方。。得不偿失。。
作者:
gdw546
时间:
2013-8-16 13:38
标题:
回复LKR59360
不同材质、不同厚度、不同高度的墙体相交且无柱的比比皆是,孤陋寡闻。什么叫累积误差你知道吗?
审核工程量时往往因为软件中常见构件的工程量有少许误差会导致对方对软件的不信任、导致对总量的怀疑、会导致被动的,你知道吗?什么叫斤斤计较?提个问题希望得到重视、得到正确对待。
墙、梁、柱这些构件软件不应该是这样的。你试一试,画墙体时只要和其他墙体挨上边软件会自动闭合的,为了工程量准确,在劳心费力的一个一个的拉一下让它不闭合,烦吗?
建议你选择安徽-合肥的规则,多画几种相交墙体试试再说吧。
按你说的手工算量肯定是这里丢好几个立方、那里好几个立方喽。只能说:算量软件你见得少了,手工算量的高手你见得少了.