作者: 469888088    时间: 2013-8-16 12:10     标题: 施工墙布置功能与计算功能未完全互相覆盖

在布置墙柱时,此时梁入墙为实体支座计算前提是:【墙的两个中心点相交】
              布置墙柱时,通常柱是不能满足梁在墙内的直锚要求的。此时软件暂不布置柱作为支座!在布置墙命令里有个靠上边,中心点,下边布置的命令。通常捕捉点是作为原图的中心点,角,及交叉点!通常这些点都不是墙的中心点!布置完成后两墙实体相交。布置梁,编辑制作,此时梁不以两相交墙为实体支座!而是单一的某一面墙!。【布置命令布置的墙中心点不在一起】,此时可以用倒角命令。进行中心点重合!这就解决了转角墙梁的实体锚固问题。
             部分情况下,两相交墙端中心点,没有相交的基本条件!而又不符合梁如墙的直锚长度时。【梁比任何一道墙都要宽,且两墙中心点不能重合:T字墙与梁相交成十字状!此时梁锚固不合我所提要求】梁的锚固值是错的!望鲁班查实!
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-8-16 12:26     标题: 回复 1# 469888088 的帖子

您好,你说T字墙是三段还是两段?中心点互不重合?你说这种情况梁的锚固只是识别单面的墙体作为支座是吗?
作者: 469888088    时间: 2013-8-16 20:26

你的回答让我有点困惑!鲁班的软件自己都没有用过,只是简单的测试!这可不是闹着玩的!只有在实际做工程中才会发现一个接一个的问题!你就会发现诸多不宜!简单的说一下:图形墙是两条墙,而一条框架梁以墙为支座后你就会发现,框架梁选择了哪一道墙作为支座而钢筋该直行锚入的部分又会怎样?前提条件是梁应该选择实体墙位置坐!而暗柱参与时,锚固就被限制在柱内弯锚了!忽略暗柱(不予布置)时,梁会单选一条墙为支座,而忽略另一道墙的实体!然而布置墙命令中上中下齐边布置,又是不符合中心点重合的情况(布置时不能一次性将墙端点重合,仍需倒角命令!),T型墙处位置坐时只有一个墙端点!软件默认只选择一道墙为支座!所以软件应该以解决梁锚固按照竖向墙柱实体来锚固!如下是一张图纸的截图!请鲁班技术人员尝试布置墙,分别计算出两道梁的正确锚固。能不能做到?预算版做不到的东西,在施工版会是个大问题的!非一朝一夕能弄出来!给一张平面示意CAD图纸,请用普通方法布置墙,布置指定柱,布置梁,计算,查看三维锚固方式,把柱子图形去掉再计算梁查看。

附件: 1-33LPJ.dwg (2013-8-16 20:26, 188.06 KB) / 该附件被下载次数 31466
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74021&k=e9cac30f0c35ab0cb428f5b349cb9774&t=1749967821