Board logo

标题: 折梁设置的问题 [打印本页]

作者: 余江林    时间: 2013-9-2 20:30     标题: 折梁设置的问题

水平折梁设置的问题

700*900的折梁,为什么一个折点拉通,一个折点断开。在折梁的计算设置不变的情况下,当我把这根折梁改为400*900时,两个折点又是拉通的;改为800*900时,两个折点都是断开的。不知道这算不算软件的问题?



图片附件: 360截图20130902192613060.jpg (2013-9-2 20:30, 67.11 KB) / 该附件被下载次数 3198
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74558&k=2eaec18596e665a127ef3e1046c6939e&t=1745274983



图片附件: 360截图20130902181041221.jpg (2013-9-2 20:30, 77.77 KB) / 该附件被下载次数 3198
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74559&k=04872ca8617995077adcb984e6a9ce87&t=1745274983



图片附件: 360截图20130902192823730.jpg (2013-9-2 20:30, 61.91 KB) / 该附件被下载次数 598
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74560&k=1c9036779073fcc8af41fe2b2dd1ee51&t=1745274983


作者: 鲁班技术019    时间: 2013-9-2 20:31     标题: 回复 1# 余江林 的帖子

楼主你好,
不好意思,今晚没有钢筋工程师值班
请拨打400电话进行咨询
400-920-3000
作者: 鲁班技术015    时间: 2013-9-3 09:59

楼主您好,你看看你把梁宽变大之后是否会出现梁体超出支座宽度?是否构成了半支座。你可以把水平折梁半支座节点设置中把角度调小点再试试。
作者: 安徽铁工    时间: 2013-9-3 17:20

折梁我算是见识了,真的玩不好你们的设置
作者: 余江林    时间: 2013-9-5 18:07     标题: 回复 3# 鲁班技术015 的帖子

我都试过了,还是一样的情况。不知你试过没有
作者: 鲁班技术031    时间: 2013-9-5 18:08     标题: 回复 5# 余江林 的帖子

你好,今天晚上没有钢筋工程师值班,如果您的问比较紧急 ,可以拨打免费电话400-920-3000转3
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-9-6 09:57     标题: 回复 5# 余江林 的帖子

您好,你只要保证你的阴阳角顶部的那侧钢筋相交之后不超出支座,就会联通计算。
作者: 安徽铁工    时间: 2013-9-6 11:56

引用:
原帖由 鲁班技术089 于 2013-9-6 09:57 发表
您好,你只要保证你的阴阳角顶部的那侧钢筋相交之后不超出支座,就会联通计算。
保证拿什么保证要不要来我这里看看到处都是不按规则出牌的
作者: 1661366678    时间: 2013-9-6 16:28

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0