标题: 跨配引线问题希望答复 [打印本页]

作者: 王少君    时间: 2013-9-9 23:32     标题: 跨配引线问题希望答复

电缆井道内的垂直桥架有两种规格一种规格是从地下一层至8层,另一种规格是从8层至20层,两种规格的桥架是垂直贯通的。敷设电缆是从地下一层至20层,不能够用跨配引线是什么原因?
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-9-10 08:43     标题: 回复 1# 王少君 的帖子

应为分为两种桥架,所以跨配引线命令要分两步来完成,首先把地下到8层的电缆配完,然后在从8层到20
作者: fanghaijun    时间: 2013-9-10 13:16

引用:
原帖由 王少君 于 2013-9-9 23:32 发表
电缆井道内的垂直桥架有两种规格一种规格是从地下一层至8层,另一种规格是从8层至20层,两种规格的桥架是垂直贯通的。敷设电缆是从地下一层至20层,不能够用跨配引线是什么原因?
你可以这样操作:首先布置一条从地下一层至20层桥架,

规格为地下一层至8层桥架规格

,然后采用跨配引线命令把所有的电缆全部布置完成,最后把桥架标高改为地下一层至8层,再在8层布置到20层的桥架。