标题:
这个应急照明箱体系统图怎么理解啊?
[打印本页]
作者:
zjlaass
时间:
2013-9-10 16:36
标题:
这个应急照明箱体系统图怎么理解啊?
应急照明箱体系统图
下面的三相循环使用什么意思啊
作者:
zjlaass
时间:
2013-9-10 16:39
这是图纸,下面的三相循环使用什么意思?EIB总线, 来自上一个系统设备,什么意思啊?
图片附件: [这是图纸,下面的三相循环使用什么意思?]
QQ图片20130910163325.jpg
(2013-9-10 16:39, 81.36 KB) / 该附件被下载次数 1919
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74705&k=b7c9c3bf3357b6c2b3d797cb5d0e996e&t=1732636210
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-9-10 16:50
标题:
回复 2# zjlaass 的帖子
一般回路都使用两项电 ,三项循环就是用三相电
作者:
zjlaass
时间:
2013-9-10 17:22
标题:
回复 3# 鲁班技术011 的帖子
还是没懂,你看系统图体现的是应急照明线路,实际平面图上其实只有一个照明回路,但系统图显示有两路应急照明,两路应急照明间有个MTN系统模块及控制器,MTN系统模块及控制器上又引出EIB总线什么的,这些在平面图上没有体现出来
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-9-10 17:35
标题:
回复 4# zjlaass 的帖子
那两个回路其实是一个回路,都是L3 而EIB是上个系统设备不是从这个配电箱本身印出来的,下边还有个引到下一个系统设备
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-9-10 17:39
标题:
回复 2# zjlaass 的帖子
楼主你好,三相指的是上面的3根线依次连接这个模块,至于BLE总线来自上个系统,说明系统图里面的箱子是个总箱,有外面的控制线引入进来,控制这个模块的电流
作者:
azlt
时间:
2013-9-11 15:10
所谓三相循环使用:
该处进线电源是三相电源,但出线WE1~WEn是单相用电,共有n个回路;
为保证三相用电负荷平衡,这n个单相回路分别接入到A、B、C三相;
这个要求是对配电箱成套厂家以及系统调试提出的,与工程算量没直接关系
【EIB总线, 来自上一个系统设备,什么意思啊?】
这是一个带智能模块的配电箱,系统内分散在各个配电箱的智能模块通过EIB总线手拉手式的连接到系统控制器,,通过系统编程,可对相应的出线回路实现智能控制,
[
本帖最后由 azlt 于 2013-9-11 15:26 编辑
]
作者:
QBING
时间:
2013-9-12 11:28
简单地说,发电机发出的电,A,B,C 三相矢量和为零,如果用电时,A。B,C 三相同时用相同的电或同时不用(绝对均衡)那么零线就可以不要!但实际达不到,只能在用电布置时,尽量均衡。所以就不单独用某一相电,比若说有12层楼(简单比喻哈),1层用A相,2层用B相,3层用C相,那么4,5,6,层也这样排,7,8,9层也这样排,就是相循环使用。
作者:
cmew9857
时间:
2013-9-17 14:13
标题:
回复
意思是L1、L2、L3挨个循环使用接线嘛