Board logo

标题: 电缆路径 [打印本页]

作者: fanghaijun    时间: 2013-9-24 09:35     标题: 电缆路径

采用跨层配线引线命令布置电缆出现如下情况,请问什么原因造成的?

图片附件: [错误路径,从跨层桥架直接飞出,然后折返。] 0.jpg (2013-9-24 09:35, 53.46 KB) / 该附件被下载次数 1483
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74988&k=67847aa40c3cbef120bbf6b5f5ae8e96&t=1732736591



图片附件: [正确路径] 1.jpg (2013-9-24 09:35, 77.9 KB) / 该附件被下载次数 1487
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74989&k=dc97010c0a961c2e2eb8e62204ded853&t=1732736591



图片附件: [点选桥架时的路径选择提示] 2.jpg (2013-9-24 09:35, 17.86 KB) / 该附件被下载次数 1465
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=74990&k=c7a6a960793300960b21f319f35de7b0&t=1732736591


作者: 鲁班技术026    时间: 2013-9-24 09:37     标题: 回复 1# fanghaijun 的帖子

这样的提示是平面上需要配线的路线存在多条,需要手动来进行选择电缆的路径来进行配线
作者: fanghaijun    时间: 2013-9-24 12:41

引用:
原帖由 鲁班技术026 于 2013-9-24 09:37 发表
这样的提示是平面上需要配线的路线存在多条,需要手动来进行选择电缆的路径来进行配线
你根本就没有看清楚问题,我觉得不应该出现这样的情况,可是出现了,本来这个配电箱的进线是从1层通过跨层桥架引来,根本就不需要直接从跨层桥架部位飞出到弯头处然后走到配电箱,而且就算是这样也应该是通过桥架,而不是斜着走

图片附件: [正确的走向] 1.jpg (2013-9-24 12:41, 77.9 KB) / 该附件被下载次数 1431
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75000&k=3ac0a8d6e07efb410ef14e818fac8192&t=1732736591


作者: 鲁班技术014    时间: 2013-9-24 13:17

support@lubansoft.com 请把工程发到邮箱,我看下。
作者: fanghaijun    时间: 2013-9-24 14:06

引用:
原帖由 鲁班技术014 于 2013-9-24 13:17 发表
support@lubansoft.com 请把工程发到邮箱,我看下。
已经发送。烦请查找原因!!!
作者: 鲁班技术014    时间: 2013-9-24 14:07     标题: 回复 5# fanghaijun 的帖子

收到了,等下回复你。
作者: 鲁班技术zb    时间: 2013-9-24 17:27

不好意思,确实出现这种情况,我们这边研究下。
作者: fanghaijun    时间: 2013-9-25 13:27     标题: 回复 7# 鲁班技术zb 的帖子

烦请顺便检查一下,为什么采用跨层配线引线命令布置的跨层电缆不能正常计算。
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-9-25 14:11     标题: 回复 8# fanghaijun 的帖子

这个工程已经上交研发进行测试了,等有了结果之后会立刻回复你的。