图纸上某一跨基础梁原位标注是  20c12-100(4)/a10-200(4)  ,还有集中标注15a10-100(4)/a10-200(4)这该如何输入?

[ 本帖最后由 zlj6166 于 2013-10-7 14:34 编辑 ]

图片附件: Snapshot_20131007_2.JPG (2013-10-7 14:31, 80.55 KB) / 该附件被下载次数 5021
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75168&k=b00c673c39899935e80399208b1a411d&t=1732833946



图片附件: Snapshot_20131007_1.JPG (2013-10-7 14:32, 82.02 KB) / 该附件被下载次数 5046
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75169&k=2b7b2052efbecd42cfa15c59a7580bcd&t=1732833946


作者: LB537540-yjc    时间: 2013-10-7 15:20     标题: 回复 1# zlj6166 的帖子

原位标注优先,应输入原位标注。在该跨跨高级中调整加密区域为1950mm。
作者: zlj6166    时间: 2013-10-7 16:03

引用:
原帖由 LB537540-yjc 于 2013-10-7 15:20 发表
原位标注优先,应输入原位标注。在该跨跨高级中调整加密区域为1950mm。
是不是梁跨每边加密1950mm,加密区是直径12的箍筋怎么改?,集中标注15a10-100(4)/a10-200(4)如何输入??
作者: LB537540-yjc    时间: 2013-10-7 16:31     标题: 回复 3# zlj6166 的帖子

在该梁属性里面的计算设置里将加密区域按1h设置,再在平法标注下的跨高级里调整该跨的加密值,直径不同的箍筋输入是用/前后分开就可以的啦。你可以在鲁班百科里找找具体的操作或鲁班大学里看那些教学视频学习一下。

[ 本帖最后由 LB537540-yjc 于 2013-10-7 16:40 编辑 ]

图片附件: 跨高级.jpg (2013-10-7 16:40, 63.69 KB) / 该附件被下载次数 1429
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75172&k=72e8d8cd4117a65a830bf5b94c12d1d9&t=1732833946


作者: 闽南核算部    时间: 2013-10-7 16:39

在集中标注可以用C12@100/A10@200(4)再该跨跨高级中调整加密区域为1950mm;在原位标注不行哦,原位标注仅用同直径。这就是个问题
作者: 闽南核算部    时间: 2013-10-7 16:44

集中标注仅在构件属性定义里面哦
作者: LB537540-yjc    时间: 2013-10-7 16:45     标题: 回复 5# 闽南核算部 的帖子

你试过吗? 你看看这个计算出来的结果吧。

图片附件: 原位标注.jpg (2013-10-7 16:45, 75.56 KB) / 该附件被下载次数 1462
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75173&k=0cc1b305b2b37f853ccd554239620ac5&t=1732833946


作者: 闽南核算部    时间: 2013-10-7 16:48

你用的是框架梁,不是基础主梁
作者: LB537540-yjc    时间: 2013-10-7 16:54     标题: 回复 8# 闽南核算部 的帖子

要的是计算结果与图纸的量是否一样,配筋是否一样!至于你用的是什么方法那就看你怎么对软件的灵活运用啦!预算员是要计算出来的量与图纸一样,钢筋抽料员是要软件导出钢筋明细表里的钢筋形状与尺寸符合设计要求就可以啦!你再看看这个是不是基础主梁:

[ 本帖最后由 LB537540-yjc 于 2013-10-7 16:58 编辑 ]

图片附件: 基础主梁.jpg (2013-10-7 16:58, 97.73 KB) / 该附件被下载次数 1406
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75174&k=af80edf0d3d2d4fc3f056a72ae27fc70&t=1732833946


作者: zlj6166    时间: 2013-10-7 17:04

引用:
原帖由 LB537540-yjc 于 2013-10-7 16:31 发表
在该梁属性里面的计算设置里将加密区域按1h设置,再在平法标注下的跨高级里调整该跨的加密值,直径不同的箍筋输入是用/前后分开就可以的啦。你可以在鲁班百科里找找具体的操作或鲁班大学里看那些教学视频学习一下。7 ...
别的都搞定了,就是不同的箍筋用/ 隔开却报错,有没有教程的连接啊? 我在原位标注中输入箍筋c12-100(4)/a10-200(4) 软件报错,

图片附件: 1.jpg (2013-10-7 17:04, 28.13 KB) / 该附件被下载次数 4920
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75175&k=5c2b651bb09af293efc80537db6c1389&t=1732833946


作者: zlj6166    时间: 2013-10-7 17:15

引用:
原帖由 LB537540-yjc 于 2013-10-7 16:54 发表
要的是计算结果与图纸的量是否一样,配筋是否一样!至于你用的是什么方法那就看你怎么对软件的灵活运用啦!预算员是要计算出来的量与图纸一样,钢筋抽料员是要软件导出钢筋明细表里的钢筋形状与尺寸符合设计要求就可 ...
你把你的原位标注b12-100/200(6)替换成
c12-100(4)/a10-200(4) 就不行了,怎么办是不是基础主梁不能这样设置的?

[ 本帖最后由 zlj6166 于 2013-10-7 17:23 编辑 ]

图片附件: 2.png (2013-10-7 17:23, 114.67 KB) / 该附件被下载次数 1954
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=75177&k=94ae0336a7d2241c9fbe514718b136dd&t=1732833946


作者: xiaodao520    时间: 2013-10-7 20:41

引用:
原帖由 zlj6166 于 2013-10-7 17:15 发表


你把你的原位标注b12-100/200(6)替换成
c12-100(4)/a10-200(4) 就不行了,怎么办是不是基础主梁不能这样设置的?
在没有后续优化基础梁算法前,请慎用基础梁构件为好...........否则会有意想不到的结果发生
作者: weixiyuan12    时间: 2014-9-29 13:00     标题: 基础梁中部钢筋

基础梁集中标注下部主筋为B19Φ25,有一跨基础梁下部主筋为19Φ25+2Φ22,2/19;按常理,此跨下部钢筋为除通长筋19Φ25之外还应该有2Φ22,但此跨基础梁原位标注下部筋输入19Φ25+2Φ22,2/19出现多达76根Φ25和2Φ22,结果明显不对。而如果输入(2Φ22),此跨出现19Φ25和2Φ22,但又没有梁垫铁且软件出现异常情况总是退出关闭,将此情况告诉QQ客服但答非所问,我真的不知道逼得我更换其他软件商吗?
作者: xiaodao520    时间: 2014-9-29 13:09

哇塞,一年时间到了,看到我的回复,不知道国庆版会不会优化这个问题............................
作者: zjing    时间: 2014-9-29 13:58

基础梁的问题还真不少,有一个工程因其中几根梁的纵向钢筋比较多横竖算不对,没办法最后全部手工编辑再锁定。