Board logo

标题: 梁的腰筋 [打印本页]

作者: 杨传彬2011    时间: 2013-10-15 13:03     标题: 梁的腰筋

建议  有挑梁处的腰筋应该联通计算 抽取  便于现场施工
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-10-15 13:27

楼主您好,你的建议我这边已经进行记录,谢谢您的支持!
作者: 韩吉中    时间: 2013-10-17 07:09

有挑梁处的腰筋,施工中断开下料最好,那才便于施工,所有腰筋在施工中,最好都断开下料,连通以后绑扎时非常不方便操作,亲自参与绑扎就知道工人的辛苦。
作者: 杨传彬2011    时间: 2013-10-17 11:00

韩老  如果是跨度不多  或者基础梁还是可行的   全部断开   钢筋浪费很大的
作者: bzgq    时间: 2013-10-17 11:15

其它跨的暂且不说,悬挑梁处的腰筋就应该连通计算才合理。假如悬挑梁外伸1米多。腰筋计算断开,难道这就便于施工了?
作者: 陈德强    时间: 2013-10-17 17:41

腰筋断开有利于现场施工,要想联通,那最好是多种设置啦。。。所以吗以后最好软件把所以的设置和按钮都开放,所以施工版不能像预算版那样要云功能去检查,不要有死的框框,这样软件就无所不能了,想怎样就怎样了,但很多人会说不好使,但他不是不好使而是不会使了,因为软件所以的功能都开放,就会有很多人不会设置不会用了
作者: 939297308    时间: 2013-10-17 19:40

挑梁处腰筋、底筋连通计算的条件:
梁截面一样,配筋一样,支座截面接近Lae;这样的情况最好是连通。
理由是:短挑梁(比如挑净跨<1米的)钢筋在一米长左右,塔吊吊运极不放心。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0