作者: zhaojianwei    时间: 2013-10-17 17:34     标题: 散热器支管量

请教 散热器的支管工程量,为什么有的扣减,有的不扣减?
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-10-17 17:44     标题: 回复 1# zhaojianwei 的帖子

楼主你好,你看一下是不是连接到中心点的,还有也可以进行重新计算一下
作者: zhaojianwei    时间: 2013-10-17 17:51

画图时必须画到散热器中心点吗?我如何布置散热器和画散热器支管,才能保证量的准确?
作者: 鲁班技术085    时间: 2013-10-17 18:07     标题: 回复 3# zhaojianwei 的帖子

你好,今天没有安装工程师值班,有问题可以拨打4009203000-2咨询
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-10-18 08:32     标题: 回复 3# zhaojianwei 的帖子

只有在散热器三维实体内的支管会被扣除,并且需要在计算规则内设置扣减散热器进出水管
所以一些延伸到散热器内部的支管计算扣除了,而部分没有连接到内部的支管就没有计算扣除