标题:
DN200室外消火栓管道套什么定额?
[打印本页]
作者:
zjlaass
时间:
2013-11-6 11:10
标题:
DN200室外消火栓管道套什么定额?
是室外消防管网,管道主管是DN200的镀锌钢管,但这边黑龙江给排水定额中最大的只有DN150的定额,请问如果还是套给排水中的室外管道安装定额,应该套哪一条?要怎么换算?
作者:
鲁班技术011
时间:
2013-11-6 11:29
标题:
回复 1# zjlaass 的帖子
你好,这个套150的,主材换成200的价格就可以了
作者:
一冲程
时间:
2013-11-6 21:35
套用定额只要选择接近的就行,主要是材料价格不能出错,实际上,200的管道,消火栓不一定也是200的,150或100的消火栓都有可能。安装工程中相近规格的设备,安装费也相近的。
[
本帖最后由 一冲程 于 2013-11-6 21:37 编辑
]