标题: 关于填充墙拉结筋的设置 [打印本页]

作者: zhoulili911    时间: 2013-11-12 10:14     标题: 关于填充墙拉结筋的设置

图一描述中的拉结筋应该怎么设置。


我的疑问:如图二中的属性中的“加强筋”是什么意思。计算设置中的“植筋”又是什么定义。还是说拉结筋要在“其他配筋”中设置呢???

图片附件: 填充墙1.png (2013-11-12 10:14, 15.05 KB) / 该附件被下载次数 5180
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76085&k=de8943cb84bdb1a55922f39148b9ee8a&t=1732686452



图片附件: 填充墙2.png (2013-11-12 10:14, 49.77 KB) / 该附件被下载次数 5255
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76086&k=541718dc668fb3ebc4a0300ec7f37853&t=1732686452


作者: 鲁班技术083    时间: 2013-11-12 10:19     标题: 回复 1# zhoulili911 的帖子

楼主您好,拉结筋可以在软件中其他构件里设置,加强筋是指砖墙中通长布置的加强钢筋,有的图纸要求拉结筋通长布置,即可使用墙体加强筋,像你这个图纸的要求,直接用拉结筋做就可以了,植筋是拉结筋端部的一种做法,您可以百度看看。
作者: zhoulili911    时间: 2013-11-12 10:58     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

好的!万分感谢
作者: 忘言    时间: 2015-5-25 16:43     标题: 回复 2# 鲁班技术083 的帖子

你好,但是这样计算是不能扣除在里面的砖墙体加强筋。这要怎么处理?
作者: 鲁班技术093    时间: 2015-5-25 17:58     标题: 回复 4# 忘言 的帖子

什么什么扣除?没看明白你的指代意思
作者: 朱学江    时间: 2015-5-26 22:12     标题: 回复 5# 鲁班技术093 的帖子

砖墙中通长布置的加强钢筋什么时间可以布置分布筋就好了
作者: 忘言    时间: 2015-5-28 10:21     标题: 回复 5# 鲁班技术093 的帖子

不好意思,上次写漏了。一般砖墙在梁下居多,我鲁班布置转墙体时按墙高按层高布置。砖墙体的加强筋计算时按墙高计算(也即层高),就会导致墙梁重叠的部位也计算了加强筋,此重叠的部位不应该有加强筋。
作者: 忘言    时间: 2015-5-28 10:22     标题: 回复 7# 忘言 的帖子

墙高按层高高度布置
作者: 646843192    时间: 2015-5-28 17:45



图片附件: QQ截图20150528171809.png (2015-5-28 17:45, 15.36 KB) / 该附件被下载次数 1123
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=86235&k=cb1f476534c7fc03402b5760cb26e2d7&t=1732686452


作者: 忘言    时间: 2015-5-29 11:20     标题: 回复 5# 鲁班技术093 的帖子

你好,我的问题还没有帮我回复呢。一般砖墙在梁下居多,我鲁班布置转墙体时墙高按层高布置。砖墙体的加强筋计算时按墙高计算(也即层高),就会导致墙梁重叠的部位也计算了加强筋,此重叠的部位不应该有加强筋。
作者: 鲁班技术050    时间: 2015-5-29 11:37     标题: 回复 10# 忘言 的帖子

你好,与梁重叠的部分加强筋会自动扣减,在梁内不会计算。
作者: 忘言    时间: 2015-5-30 08:54     标题: 回复 11# 鲁班技术050 的帖子

这回复不知道怎么贴图片,我发个新帖。
作者: ZHWB    时间: 2015-6-18 23:09

当前软件还不能算这种要求的拉结筋,”伸入填充墙内长度取700和1/5墙长的在者“,只能一个一个计算出所需拉结筋的长度,分别布置,效率很低。

[ 本帖最后由 ZHWB 于 2015-6-18 23:11 编辑 ]