标题:
构件法柱箍筋个数
[打印本页]
作者:
bzgq
时间:
2013-11-16 18:32
标题:
构件法柱箍筋个数
同样的层高,加密高度一样,根数计算都是向上取整。预算版暗柱框架柱各算
28
个,施工版框架柱算
30
个,暗柱算
29
个?按
900
加密应该
29
个才对。
层高
4600-
上下加密区高度
900*2=2800
除非加密区
200-1=13
上下加密区高度是
900-50=850/130=6.5
向上取整
8
个。
2*8=16+13=29
软件算出来
28
个是,上下各加密
7
个,中间
14
个,但是加密
7
个就只有
78
公分
+5
公分才
83
公分。满足不了
90
公分,现在就按
90
来算。
按
29
个来做,到最后有个箍筋间距稍微小了一些。这应该没关系。。现在软件
30
个是怎么算的,以后软件是不是可以考虑把计算公式加进来。
刚才又随便试了下,层高
5200
,梁的高度也是
0
,上下各加密
1000
,如果
@130/200
就会多出来三个箍筋,如果是
@150/200,@180/200
就会多出来
2
个。大家可以试下。其余间距从
110~200/200
都会多出来一个。只有是
@100/200
时个数才正好。
层高
4600
,梁高度为
0
,上下各加密
90
公分。
@130
,
4600-50=4550/130=36
软件就要算
37
个。