标题:
自定义线性构件问题?!
[打印本页]
作者:
张林杰
时间:
2013-11-18 11:19
标题:
自定义线性构件问题?!
类似上下飘窗时,用线性构件绘制钢筋,上下钢筋取保护层居然不一样,这是为那般?请测试验证并忧化!
还有就是线性构件的分布筋绘制时,钢筋按级别支持智能带弯钩与否,个别案例手动修改。
如图:
[
本帖最后由 张林杰 于 2013-11-18 11:26 编辑
]
图片附件:
QQ图片1.jpg
(2013-11-18 11:19, 239.73 KB) / 该附件被下载次数 3108
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76220&k=3eec550afa0522504ddc1c0dfe9a7055&t=1732826516
图片附件:
QQ图片2.jpg
(2013-11-18 11:19, 188.9 KB) / 该附件被下载次数 3059
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76221&k=fac6f8131440779178cc4d101ca6e3ee&t=1732826516
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-18 11:30
张工你好
1.我这边测试过了,上下保护层是一样的,你在绘制的时候插入点的选择不一样,绘制的长度也就不一样
2.是否有弯钩,便于用户自主选择
作者:
张林杰
时间:
2013-11-18 11:48
标题:
回复 2# 鲁班技术017 的帖子
软件中确实是插入点不同,钢筋取保护层也不同,根本不与设置同步,不明白的是插入点与绘制钢筋长度、扣减保护层有几毛钱的关系?
是否带弯钩的问题,不知二~四级钢的分布筋要弯钩否?相信90%以上不会出现,所以可否根据钢筋级别的不同输入让软件智能化选择,当然个别再行手动操作,是不是更为方便更为快速!
[
本帖最后由 张林杰 于 2013-11-18 11:51 编辑
]
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-18 13:41
1.断面按照网格线绘制试试
2.建议我已收到,谢谢您的支持
作者:
张林杰
时间:
2013-11-18 14:48
标题:
回复 4# 鲁班技术017 的帖子
断面按网格线绘制好构件,有些尺寸还是要进行修改的,不是所有尺寸都可以按网格一步到位。
自定义线性构件在自定义断面绘制好断面后,当修改到图纸所对应的尺寸时,要绘制线状钢筋为分布筋时,必须一次性到位,分布筋绘制好后再调整,其钢筋的捕捉点发生变化(保护层发生变化),对于有上下飘板要绘制两次以上分布筋情况下,第一次的正确,后面的就发生变化了。
所以希望测试把分布筋绘制好后,再调整分布看其是否变化?
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-18 14:58
张工,不知道您是怎么绘制的,我按照你说的把分布筋绘制好之后再调整断面尺寸,上下保护层是按照15计算的,分布筋绘制好之后,断面尺寸调整对分布筋是没有影响的
图片附件:
QQ截图20131118143645.jpg
(2013-11-18 14:58, 83.45 KB) / 该附件被下载次数 3122
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76224&k=68a8f83b3b73b0f84917d1a7e47dcb86&t=1732826516
作者:
张林杰
时间:
2013-11-18 15:12
标题:
回复 6# 鲁班技术017 的帖子
真是怪事了,我的把上面的分布筋画好后,再画下面的就不一样了(保护层变大),重装软件再试试。
在先布置点状钢筋后,绘制分布筋时取绘制点有两个,一是点状钢筋中心,二是点状钢筋外侧白色虚线为准,不知应该以那个为准?
自定义线性构件自定义断面情况应先布置点状钢筋还是绘制线状钢筋?是否有什么要求?
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-18 15:22
你重装下试试,1.自定义线性构件的断面,主筋筋和分布筋没有先后顺序的要求,一般情况下有主筋的话会习惯先布置主筋。
2.按照钢筋线交点为准,绘制分布筋的时候,鼠标放上会以红色小框提示
图片附件:
QQ截图20131118150350.jpg
(2013-11-18 15:22, 21.06 KB) / 该附件被下载次数 3047
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76225&k=62cd3fabcf4831a27ff0f5f35dd76d69&t=1732826516
作者:
张林杰
时间:
2013-11-18 16:10
标题:
回复 8# 鲁班技术017 的帖子
重装了依然如此,新建工程不出现这种情况,只是在原有工程上不管怎么样都会出现这种情况!
我把工程发到你们技术部,查看是什么原因引起的!
谢谢!
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-18 16:15
好的,会在邮箱直接回复你
作者:
lichengtong
时间:
2013-11-18 16:24
标题:
回复 3# 张林杰 的帖子
关于除一级钢筋外默认没有弯勾我早就提过了,可是人家不肯改啊。
作者:
张林杰
时间:
2013-11-19 11:28
标题:
回复 10# 鲁班技术017 的帖子
这里上传不了工程文件,请问工程发往的邮箱地址是多少?
谢谢!
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-19 11:46
技术部邮箱:
Support@lubansoft.com
作者:
张林杰
时间:
2013-11-22 08:43
标题:
回复 13# 鲁班技术017 的帖子
两个工作日了,想问的是我的工程文件检测出是什么原因了吗?
急等待答复,工程文件为C1栋。
谢谢!
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-22 08:59
张工,工程正在帮你查看,会在邮箱直接回复你,请稍等
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-22 15:02
张工,我在你的工程中将断面删除重新绘制的,保护层是15。你之前绘制的保护层25是因为绘制分布筋的时候插入点选择有问题,你在选择的时候注意光标要显示红色框,如下图
图片附件:
000.jpg
(2013-11-22 15:02, 9.52 KB) / 该附件被下载次数 1587
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76373&k=33d4229bf420fe327eb606f7f030ae53&t=1732826516
作者:
张林杰
时间:
2013-11-22 15:15
标题:
回复 16# 鲁班技术017 的帖子
我发现问题出在计算规则选择上,在03G101不会出现类似问题,在11G101就会出现,但是对于上下飘板这种情况的点状钢筋上下位置还是有些出入!
今天下午新建工程选择03G不会出现,选择11G就会出现,在11G101的选择下,可以在自定义线性构件中的自定义断面中绘制了分布后再在同样位置绘制分布筋,看看分布是不是不重合了?
在不同电脑上试了几次,在计算规则选择11G101就会出现状况!
作者:
鲁班技术017
时间:
2013-11-22 15:29
张工,我们这边会进行测试,如果是这种情况,我们会提交研发,谢谢你的支持!
作者:
张林杰
时间:
2013-11-25 14:18
标题:
回复 18# 鲁班技术017 的帖子
不知我这个问题有所发现没有?如果有,如何解决这个问题!
作者:
张林杰
时间:
2013-12-2 08:59
N多天了,不知自定义线性构件在03G101与11G101当中绘制过程中,各有不同否?
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-12-2 10:07
标题:
回复 20# 张林杰 的帖子
张工您好,你所说的问题我已了解明白,谢谢你提出的问题,我这边跟研发沟通之后再给你回复,非常感谢你的提出!
作者:
鲁班技术015
时间:
2013-12-3 09:09
标题:
回复 19# 张林杰 的帖子
张工您好,问题已经反映,主要是因为11G保护层的定义,自定义断面的钢筋线是以主筋定义的。所以箍筋绘制第一次的钢筋线交点与绘制第二次的钢筋线交点是位置不一致。第二次钢筋线的交点增加了箍筋的直径推算了真实的位置。 暂时可以先通过修改自定义公式长度解决。谢谢
作者:
张林杰
时间:
2014-9-29 11:29
突然发现自定义线性构件的保护层取值还是存在问题,也就是说一直没有处理解决,这多长时间了?
其实对于结构中的节点用自定义线性构件来绘制时,自定义线性构件中的主筋才是节点的真正分布筋,而自定义的分布筋才是受力主筋,相信99%的结构中的节点钢筋都是如此,而结构中的节点钢筋均以板结构为主,那么其钢筋的保护层应以最外钢筋取15才对,然软件对于上下顠窗节点在先绘制下或上节点的自定义分布筋时保护层取值居然不一样,前面我就提过这个问题了,现在依然没处理优化!
还有就是自定义线性构件中的保护层是主筋还是分布筋或箍筋的保护层?冒似虚设在那,没有恒定任何一样钢筋?
作者:
鲁班技术029
时间:
2014-9-29 11:39
标题:
回复 23# 张林杰 的帖子
你好,
关于你提出的这一点,建议你修改计算公式,谢谢您的支持。