作者: ing0091    时间: 2013-11-20 16:32     标题: 井字梁原位标注的问题

如图 井字梁 原位标注 (红色部分) 2C18+1C22(2700)   这个(2700)怎么在鲁班中标示!
  在图集11G101-1  31页有解释    是单独列出来 还是怎么的  
    也麻烦大神给出一个正确的标注方法  小弟在此谢谢!!

图片附件: QQ截图20131120162504.png (2013-11-20 16:32, 7.87 KB) / 该附件被下载次数 2605
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76299&k=cedd00f190d256c162affce6eb3b9214&t=1732769180



图片附件: QQ截图20131120162603.png (2013-11-20 16:32, 55.14 KB) / 该附件被下载次数 2663
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76300&k=3ef8b20e00306e63be5ad97dfbebfd43&t=1732769180


作者: ing0091    时间: 2013-11-20 16:32

我这样直接输入 (2700) 鲁班软件无法识别
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-20 16:46

楼主您好,伸出长度可在跨高级中设置
作者: ing0091    时间: 2013-11-20 17:03     标题: 回复 4# 鲁班技术017 的帖子

在问一下,图纸中 主梁与次梁交接处 箍筋加密 在什么地方添加呢
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-20 17:08

你说的是主次梁相交处的附加箍筋吧
1.可以用布置吊筋命令,吊筋处输0,每侧的根数按照图纸要求填写,软件默认是每侧3根
2.用平法标注,在吊筋处输1,代表1处,软件默认每侧三根,若要修改每侧的根数在计算设置中设置
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 08:03     标题: 回复 5# ing0091 的帖子

再次请教, 如你所说 我用吊筋的方法画 主梁与次梁相交处的箍筋加密

梁相交处 横向和纵向都有箍筋加密(我上传的图有这个情况) 我绘图是 横向的画好了 在怎么弄都画不起纵向的加密区 !这个该怎么办
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 08:08     标题: 回复 4# 鲁班技术017 的帖子

再次再次请教,(就我发帖的图片)梁中的钢筋伸出长度 我测算了一下 在高级设置里面  修改伸出长度后 和  没修改伸出长度 的梁总重并没有变化,这是怎么回事呢?
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-21 09:38

1.用平法标注做
2.用小眼镜单独查看下钢筋量,或截图上传
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 10:31

第一个是没有修改的重量  第二个是延长后的重量 我用红色圈出来了  我这样设置正确吗?我该怎么设置

第三个图 问题1. 梁交接处的箍筋加密 我用吊筋法画只能画横向的  纵向不能画 这个该怎么处理   好人有好报
问题2. 这个是 图1图2的图纸 我修改延长后 工程量只发生了一点点变化 这个我该怎么设置

图片附件: a1.png (2013-11-21 10:31, 29.99 KB) / 该附件被下载次数 2648
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76322&k=483a2c2e53409182e39ee458ad5572b8&t=1732769180



图片附件: a2.png (2013-11-21 10:31, 65.01 KB) / 该附件被下载次数 2633
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76323&k=a3e0eeef9bc935d6820d507c82d4c7fc&t=1732769180



图片附件: a3.png (2013-11-21 10:31, 10.26 KB) / 该附件被下载次数 2653
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76324&k=e259cd4e01f42bc89fb09ea34b190011&t=1732769180


作者: ing0091    时间: 2013-11-21 10:32     标题: 回复 8# 鲁班技术017 的帖子

谢谢你的耐心解答,请再来解答一下
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-21 10:51

1.你这个原为标注是一排,第二排不用输2700
2.不能布置附加箍筋的地方用平法标注做,具体参考5#,第二条
3.看下支座筋的计算长度是否正确
作者: 罗发金    时间: 2013-11-21 11:44     标题: 回复 9# ing0091 的帖子

你在2~3轴那一段也要在跨高级里修改2700.
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 14:46     标题: 回复 12# 罗发金 的帖子

按照你的指示修改过后 梁的重量之比为修改重量 多0.68 KG
  看样子还是不行
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 14:51     标题: 回复 11# 鲁班技术017 的帖子

按照你的指示 把第一排延长 修改 2700 第二排不管 梁的总重之比与原来多 0.68kg   我把两者 钢筋进行对比了一下  只有一根 c22的钢筋增加了 227mm   ( 梁上部:2c18+1c22(2700) :处 )
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-21 14:53

将工程上传,我们这边帮你看看
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 15:18

再次再次请教! 如图 这根梁在支座 1米长内 箍筋加密 在鲁班图形法中怎么设置  。 还有还有怎么上传工程

图片附件: QQ截图20131121151634.png (2013-11-21 15:18, 5.35 KB) / 该附件被下载次数 2964
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76338&k=01b0cd31df60b91d837859e561a4907c&t=1732769180


作者: 鲁班技术015    时间: 2013-11-21 15:26     标题: 回复 16# ing0091 的帖子

你前面使用了跨高级,这个加密长度也是在跨高级中做!上传工程直接点击下面的“预览帖子”上传附件。
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-21 15:28

1.在跨高级中设置
2.右下角——回复——浏览——选择上传工程
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 15:38     标题: 上传工程

:)

附件: 小菜巷服务用房.rar (2013-11-21 15:38, 237.31 KB) / 该附件被下载次数 25757
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76339&k=ab329390631657a738ffa54f296d12ab&t=1732769180
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 15:39     标题: CAD图纸

:loveliness:

图片附件: QQ截图20131121153922.png (2013-11-21 15:39, 15.22 KB) / 该附件被下载次数 3319
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76340&k=7dffc5e12f9507f7d9019175d7f2d82d&t=1732769180


作者: ing0091    时间: 2013-11-21 15:42     标题: 回复 18# 鲁班技术017 的帖子

非常感谢你的耐心解答,小弟不甚感激
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-21 16:06

你好,工程量计算没有问题,两端都为2700,一共增加224mm,你按照钢筋比重算下就知道了。
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 16:28     标题: 回复 22# 鲁班技术017 的帖子

哦,先谢谢你了!可能是我知识还不够完善 我在认真了解下
作者: ing0091    时间: 2013-11-21 20:03     标题: 回复 22# 鲁班技术017 的帖子

又来麻烦你了!我翻图集 11G101-1 31页  
4.2.6.......,当采用平面注写方法时,则在原位标注的支座上部纵筋后面括号内加注具体 伸出长度。 图纸上 2C18+1C22(2700)  是不是标示 1C22从支座边缘向内伸出长度为 2700  ,  如果是这样的话 我用软件测算了下 1C22延长2700 单根中8KG左右  和你说的224mm 工程量不同.
作者: 鲁班技术085    时间: 2013-11-21 21:02     标题: 回复 24# ing0091 的帖子

您好,你是问什么呢?是想知道修改跨高级之后量的变化吗?2700是从支座内边算起。你计算对比下长度就会知道了。
作者: 鲁班技术017    时间: 2013-11-22 09:44     标题: 回复 24# ing0091 的帖子

在没修改为2700的时候,从支座边缘向内伸出长度为1/3净跨长=2586,改为2700之后,就等于在2586的基础上加了114,两端一共224 ,22的钢筋比重约等于2.984.          224mm增加0.67KG是正常的

[ 本帖最后由 鲁班技术017 于 2013-11-22 09:47 编辑 ]
作者: ing0091    时间: 2013-11-22 10:00     标题: 回复 26# 鲁班技术017 的帖子

哦,原来是这样的涩,谢谢你的耐心解答,
作者: 木挽清风    时间: 2014-8-9 18:08     标题: 回复 3# 鲁班技术017 的帖子

您好,如果我的工程非常多这种的,只能一个个用跨高级去改么?有没什么简便的方法。井字梁的
作者: 木挽清风    时间: 2014-8-9 18:11     标题: 回复 26# 鲁班技术017 的帖子

像这种的

图片附件: QQ图片20140809175059.jpg (2014-8-9 18:11, 184.33 KB) / 该附件被下载次数 530
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=81652&k=effba02caaed79b77b4b54f9b722566f&t=1732769180