标题:
鲁班安装算量转化喷淋管
[打印本页]
作者:
tian830505
时间:
2013-11-21 10:25
标题:
鲁班安装算量转化喷淋管
喷淋头转化好了,转化喷淋管的时候提取管径和标注了,但是转化没反应,提示:没有选择到喷淋头构件、、、求解
图片附件:
QQ图片20131121102530.jpg
(2013-11-21 10:25, 103.17 KB) / 该附件被下载次数 1789
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76320&k=fe90f4586377a2574a035df7359a94e6&t=1741800165
作者:
鲁班技术014
时间:
2013-11-21 10:28
你看看标注和线,是不是连在一起?
作者:
tian830505
时间:
2013-11-21 10:33
恩 ,解决了~~~~~~~~~~~~~看到这个了不能转化喷淋管及解决方法
标签:
喷淋头
喷淋管
不能转化
[url=]顶[3][/url] [url=]分享到[/url]
发表评论(0)
编辑词条
转化喷淋系统常见的问题及解决方法:
1、
整套图纸连为一体,分解不了,可能是图纸经过加密,需要用相关的的工具进行解密或者联系下设计院。
2、
图纸为块,需要分解下才能转化。有的图纸需要经过多次分解才能进行转化
(使用CAD“X”命令分解)。
3、
有的图纸分解后线条还是较粗,还是不能转化,需要
再次分解
,分解后的线条较细。
4、
软件命令行提示 “
没有正确的管径标注
” 喷淋管转化不了!这是喷淋管标注的文字的问题。
(1)标注为多行文字,软件只能识别单行文字。
解决方法
:
①将多行文字改为单行文字,然后再进行转化。
②可以根据危险等级转化。转化时,危险等级选择“自定义”,在设置里面将“自定义”重新设置为此工程要求的喷淋头相对应的喷淋管的管径就可以了!
(2)标注文字为夹点在中间,软件也识别不了,不能识别。
解决方法:把喷淋管标注单独显示出来,分解下再转化就可以了。
5、
在给排水或者其它专业(非消防专业)下转化喷淋头,转化喷淋管时提示“
没有选择到喷淋头构件
”
解决方法:把喷淋头构件删除,切换到消防专业重新转化喷淋头,再转化喷淋管。
6、
按照危险等级转化喷淋管时,
喷淋主干管指定不成功
。
原因及解决方法:
(1) 喷淋的主干管有断开的位置太多,需要把断开的地方逐个连接起来。
(2) 喷淋主干管与分支管没有连接起来,需要把没有连接到一起的支管和主管连接起来。
(3) 喷淋主干管的图层有问题,需要将主干管全部删除掉,然后用
CAD“PL” (多段线)
命令重新绘制一遍,再次进行转化即可。
(4)消防喷淋分区,喷淋主干管在图中有多处,需要
分区多次转化
。
7、
转化喷淋管后,有的喷淋管上面名称为
*PLG”
解决方法:用名称更换把*PLG的管道更换成需要的管道就行了。
作者:
鲁班技术014
时间:
2013-11-21 10:35
鲁班百科里面有好多的解决问题方法,可以多看看。
作者:
tian830505
时间:
2013-11-21 10:41
标题:
回复 4# 鲁班技术014 的帖子
恩 谢谢 确实有很多需要学习
作者:
鲁班技术014
时间:
2013-11-21 13:40
加油啊!
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)