标题: 系统图转化出线为电缆怎么处理 [打印本页]

作者: 永远的菲戈    时间: 2013-11-23 14:46     标题: 系统图转化出线为电缆怎么处理

系统图转化出线为电缆时,“转化电气系统逻辑图”里面没有构件名称跟构件小类信息,怎么处理
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-11-23 14:49     标题: 回复 1# 永远的菲戈 的帖子

转化不成功参考一下百科链接http://book.lubanu.com/index.php?doc-view-7097
作者: 永远的菲戈    时间: 2013-11-23 15:02     标题: 回复 2# 鲁班技术026 的帖子

根本看不了
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-11-23 15:03

看不了是什么意思
作者: 永远的菲戈    时间: 2013-11-23 15:05     标题: 回复 4# 鲁班技术026 的帖子

打开不了那个视频
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-11-23 15:07

里面有百科链接和视频参考,你看百科也是一样的
作者: zhenshuai    时间: 2013-11-25 10:52

主要是两个原因:
1.规格不符。看看你的线规格在软件里是否存在(如BV、BYJ等),如果不存在软件会识别为电缆
2.格式不对。软件识别管线的标准格式BV-3*2.5-PC16···如果格式不对的,手动修改过来···如BV3*2.5PC16这种格式软件认为电缆(在框选范围后出现的那个框框里面的“构件名称列”里修改)

[ 本帖最后由 zhenshuai 于 2013-11-25 11:12 编辑 ]