标题:
地下室潜污泵转化不过来
[打印本页]
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 11:27
标题:
地下室潜污泵转化不过来
地下室有2个2.2KW室外潜污泵,在转化设备中软件只能转化其中1个,
2次转化提取图形时提示所选图形中包含有非基本图元,编辑不成功
。但是插入点我选的和第一次转化是一样的,为啥第二次就不行呢?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 11:29
“提示所选图形中包含有非基本图元,编辑不成功”因为这个你提取的是鲁班构件不是CAD的图形,转化设备只能提取CAD的图形的
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 11:43
标题:
回复 2# 鲁班技术026 的帖子
但 是插入点我选的和第一次转化是一样的CAD线?
作者:
鲁班技术019
时间:
2013-11-28 11:45
标题:
回复 3# 935167567 的帖子
楼主你好,
不好意思,今天中午没有安装工程师值班,您的问题将于下午1点上班后进行回复,您也可以拨打400电话进行咨询,400-920-3000
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 12:55
标题:
回复 4# 鲁班技术019 的帖子
转化提示上面的问题就说明这个是鲁班构件,你用显示控制命令隐藏图纸查看一下就行了
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 15:41
标题:
回复 5# 鲁班技术026 的帖子
在执行显示控制后,平面图上有些管子自动标注为红颜色,而且我撤销的时候一些转化的设备等在平面图上都没有名称标注了 ,如何恢复?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 15:49
标题:
回复 6# 935167567 的帖子
你按了撤销按钮,然后一些转化的设备等在平面图上都没有名称标注了,构件还在吗
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 15:55
标题:
回复 7# 鲁班技术026 的帖子
一部分构件在呢,有一部分是转化后属性工具栏就没显示。所以也不清楚它构件是否在。
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 15:58
标题:
回复 8# 935167567 的帖子
删掉,重新转化,然后看属性工具栏里面有没有
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 16:00
软件提示已生成构件,无法删除。说明构件都在。那如何处理?以及红色管子颜色咋弄?
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 16:01
标题:
回复 9# 鲁班技术026 的帖子
软件提示已生成构件,无法删除。说明构件都在。那如何处理?以及红色管子颜色咋弄?
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 16:12
“软件提示已生成构件,无法删除。”截图看一下,红色管子颜色咋弄,你是想要管道的颜色,还是什么
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 16:14
标题:
回复 12# 鲁班技术026 的帖子
图纸以前是浅绿色的管子,现在局部变为红色的了,我想恢复其原来的颜色。
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-11-28 16:17
标题:
回复 13# 935167567 的帖子
构件颜色管理里面进行修改管道的颜色,再点击显示控制命令,选择构件颜色显示
作者:
935167567
时间:
2013-11-28 16:26
标题:
回复 14# 鲁班技术026 的帖子
好的,已修改过来。谢谢
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0