Board logo

标题: 多种电缆桥架不连续问题 [打印本页]

作者: alexzheng    时间: 2013-12-13 11:35     标题: 多种电缆桥架不连续问题

请问,有多种规格电缆桥架联在一起布置,如何解决不连续问题?
作者: 鲁班技术019    时间: 2013-12-13 11:38     标题: 回复 1# alexzheng 的帖子

楼主你好,
不好意思,今天中午没有安装的同事值班,你的问题将于下午一点上班后进行回复
你也可以拨打400电话进行咨询,400-920-3000
作者: fanghaijun    时间: 2013-12-13 12:51

引用:
原帖由 alexzheng 于 2013-12-13 11:35 发表
请问,有多种规格电缆桥架联在一起布置,如何解决不连续问题?
1、首先是系统编号要一致,不然就算你连接在一起,软件也会提示桥架不

连续


2、要保证桥架的水平标高一致,如果有水平桥架标高不一致,必须布画垂直桥架使之相连。
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-13 13:06

楼主你好,桥架连续的条件:标高一致、系统编号一样、中心线相交。
你看一下你布置的桥架是否符合以上条件。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-13 13:41

有弯头的,中心线怎么确认相交?

还有变径的,中心线也不好相交吧?

[ 本帖最后由 alexzheng 于 2013-12-13 13:45 编辑 ]
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-13 13:50

不用管它的规格是多少,把对象捕捉打开,桥架与桥架的中心线相交,会自动生成相应的配件。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-13 15:21

水平电缆怎么跟垂直电缆相连?配线引线直接能进垂直桥架吗?
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-12-13 15:35     标题: 回复 7# alexzheng 的帖子

本层内的可以直接用配线引线来进行操作,跨层的桥架可以用跨配引线来进行操作
作者: alexzheng    时间: 2013-12-13 15:35

电缆从地下室配电箱到楼层的分配电箱,该怎么布置?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-13 15:39

走桥架的就用配线引线命令布置。
不走桥架就用垂直管线布置,水平的就用选择布管线
作者: alexzheng    时间: 2013-12-13 15:48

从地下室的桥架走楼层的垂直桥架到上面,具体电缆怎么引出桥架?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-13 16:02

楼主参考一下链接http://xuetang.lubanu.com/video/ ... p;id=1696&key=2
现在软件升级,在选择桥架时不用输入f,可以直接选择。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:13

地下室总箱经过800*200水平桥架,再经垂直800*200的桥架,到了11层上变400*200的桥架,再经400的垂直桥架到12层的配电箱。
一个就是800的垂直桥架跟400的水平连接不起来?
还有就是跨配引线能直接从地下室到12层么?中间有2个不同的垂直桥架
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:27

800的垂直桥架直接接400的水平桥架,这个怎么搞?
作者: 鲁班技术026    时间: 2013-12-16 10:28     标题: 回复 13# alexzheng 的帖子

1、800的垂直桥架跟400的水平连接不起来,桥架出现不连续的3个因素;系统编号,标高,中心点必须要进行统一2、2个不同规格的竖向桥架进行使用跨配引线,桥架进行变径不支持使用跨配引线命令
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:36

那就是无法完成一次性从地下室到12层的电缆直接布置了?在引出800的垂直桥架后,没办法继续了?

垂直桥架引出水平桥架,中心点就是垂直桥架里的那个小圆圈吧?从那个小圆圈里引出相同规格的水平桥架,为什么没弯头

啊?系统编号,标高都没问题啊?
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:39

如果换成2个相同规格的垂直桥架,是不是可以完成从地下室--11层--12层的配线引线?
作者: 鲁班技术011    时间: 2013-12-16 10:47

1.因为是分两次布置垂直桥架,所生成的配件软件不支持跨配引线。所以只能分两次进行配线。
2.你看一下生成配件的勾打上了吗?如果没有,在这里打上勾。

图片附件: QQ截图20131216104244.png (2013-12-16 10:47, 15.68 KB) / 该附件被下载次数 1612
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=76942&k=9a904d1029b3e418bc5fc03c3efe4c75&t=1741831080


作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:58

这个曲折的电缆没办法处理了吗?
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 10:59

配件已经全勾好了,就是每配件生成
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 11:07

怎么贴图的啊?
作者: alexzheng    时间: 2013-12-16 11:11

800的垂直桥架,顶标高是48400,11层标高44500,水平桥架标高3900,这个标高应该没什么问题吧?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-16 11:12

加一下qq1114296526,帮你远程看下,加的时候备注一下问题。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-18 20:41

电线怎么走线槽?
作者: 鲁班技术089    时间: 2013-12-18 20:51     标题: 回复 24# alexzheng 的帖子

您好,不好意思今晚没有安装工程师值班,您的问题明天上午8点30给予回复。
如果您着急,也可以拨打4009203000转2进行咨询。
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 08:59

你好,是在强电中还是在弱电中的?
在强电中有水平的就用水平管线布置,有垂直的就用垂直管线布置。在弱点中,就同桥架一样,用配线引线命令去不布置。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-19 09:02

地下室的照明,走的是金属线槽。回路很多,线槽又没办法像桥架一样配线引线,都只好手工布置啊?线槽里都看不清了
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 09:17

在强电中用桥架代替线槽来定义,重命名为线槽或者是自己能够区分的名称,再用配线引线来布置管线。

[ 本帖最后由 鲁班技术030 于 2013-12-19 09:21 编辑 ]
作者: alexzheng    时间: 2013-12-19 09:21

还可以这样啊,学习了!
图纸上都是线槽连电箱,然后到灯具的。转化管线的时候,没办法默认接到电箱的,好麻烦啊。有什么办法解决吗?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 09:30

软件没有识别到的管线,用选择布管线手动的布置上去。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-19 10:56

弱电里的线路用的都是KVV,如何进行管线转化?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 10:58

在系统编号管理器按照系统图编辑好系统编号,管线信息。然后再提取管线进行转化就可以了。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-19 11:05

在系统编号管理器里编辑管线信息,无法添加KVV的电缆的
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 11:08

先在属性定义里面定义好kvv的管线线型,再在管线信息栏选择。
作者: alexzheng    时间: 2013-12-19 11:17

在材质表里新增了KVV的线型,到配线的属性定义里去新增,找不到这个材质,怎么破?
作者: 鲁班技术030    时间: 2013-12-19 11:28

kvv这种导线增加好了以后,在导线里面增加这种线的规格,再导管导线里面去组合。