标题:
图形法施工版梁 钢筋骨架图
[打印本页]
作者:
hexingping
时间:
2013-12-30 17:20
标题:
图形法施工版梁 钢筋骨架图
为什么框架梁面筋的接头(包括绑扎和套筒连接)在骨架图里面显示会超出梁净跨的1/3、1/4有点甚至都快靠近支座了 , 这不符合图集规范吧 ????
[
本帖最后由 hexingping 于 2013-12-30 17:36 编辑
]
图片附件:
QQ截图20131230172723.png
(2013-12-30 17:36, 7.42 KB) / 该附件被下载次数 2434
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77446&k=f6b579449b97a358e70ffe4fa6d09932&t=1749891606
作者:
鲁班技术093
时间:
2013-12-30 17:29
标题:
回复 1# hexingping 的帖子
楼主您好,你的排列方式看下梁计算设置上部钢筋连接方式是按照1/3或者其他方式,你对照这个方式看一下
作者:
hexingping
时间:
2013-12-30 17:40
我是1/3的啊
图片附件:
QQ图片20131230173157.jpg
(2013-12-30 17:40, 38.9 KB) / 该附件被下载次数 2452
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77447&k=3b401c7350c8c2f37586fa4ba189c65d&t=1749891606
作者:
鲁班技术026
时间:
2013-12-30 17:53
标题:
回复 3# hexingping 的帖子
楼主你好,不好意思,今天没有钢筋的工程师值班,可以拨打400-920-3000来进行咨询
作者:
从开始到现在
时间:
2013-12-30 21:38
你那计算的设置应该是按定尺长度排列的,
按1/3不可能计算的都是9米的整数,
作者:
hexingping
时间:
2013-12-31 02:41
我是优先选择按 1/3 定尺长度 1/2 定尺长度 9米定尺长度 排列它应该先满足规范规定 然后再按我的优先选择项吧 ??
作者:
罗发金
时间:
2013-12-31 08:53
标题:
回复 1# hexingping 的帖子
你手工试试能不能在跨中错开,跨中1/3才2216,你的搭接长度就1435了,再错1.3*1435=1866,1435+1866=3300.
作者:
hexingping
时间:
2013-12-31 14:13
如果手工改的话 , 每一条梁都要改,会不会太麻烦了。 我想问问 你们做的时候会不会有这个情况? 如果有 那么相关的设置 又是怎么样的 ? 本人新手 希望能够得到指点 突破这个瓶颈 谢谢 !!!
作者:
1146756784
时间:
2013-12-31 15:04
标题:
回复 8# hexingping 的帖子
这种情况是很矛盾的,你跨中1/3只有2200,两个接头就是2900.接头之间还有个0.3LIe。所以说神仙都没办法。
作者:
hexingping
时间:
2013-12-31 15:46
哦 确实是哈
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)