标题:
喷淋短立管材质
[打印本页]
作者:
935167567
时间:
2013-12-31 09:31
标题:
喷淋短立管材质
设计说明喷淋管未以管径范围区分材质,但是短立管材质软件默认为无缝钢管。如果我在管径范围区分材质前打钩,肯定DN125/DN150管材质就从镀锌变为无缝钢管了,不打钩的话短立管材质又修改不了。咋处理?
QQ截图20131231091842.png
(22.31 KB)
2013-12-31 09:31
图片附件:
QQ截图20131231091842.png
(2013-12-31 09:31, 22.31 KB) / 该附件被下载次数 611
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77457&k=ba4dce4075a67fc093bbb86bfef79d9f&t=1741911927
图片附件:
QQ截图20131231091907.png
(2013-12-31 09:31, 22.92 KB) / 该附件被下载次数 1525
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77458&k=42096b1ecc8f764d404e77219075b07e&t=1741911927
作者:
白云123
时间:
2013-12-31 10:09
楼主你好,在此表格中把“依管径范围区分材质”的勾去掉,那么喷淋管的材质就可以手工来进行选择,立管是随着上面的管材来进行联动的;如果把
“依管径范围区分材质”的勾打上,那么平面上的水平管的管径根据黄色划分来进行生成的,但是短立管还是镀锌钢管的
图片附件:
11.png
(2013-12-31 10:09, 24.99 KB) / 该附件被下载次数 1382
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77459&k=d0610c87bc025b196ac326fec255cec3&t=1741911927
图片附件:
222.png
(2013-12-31 10:09, 24.72 KB) / 该附件被下载次数 1324
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77460&k=38c4e4f008283b39582a9d0c4971c1e1&t=1741911927
作者:
935167567
时间:
2013-12-31 14:48
标题:
回复 2# 白云123 的帖子
嗯嗯,知道啦。原来是我忘记选择材质了。谢谢。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)