Board logo

标题: 层高不同,平面布置相同的平面管线如何复制利用? [打印本页]

作者: lisawang    时间: 2014-1-3 10:23     标题: 层高不同,平面布置相同的平面管线如何复制利用?

一个平面管线布置好了,另一个平面跟它的布置完全一样,只是层高不同,可以用什么命令来操作呢?
作者: 鲁班技术030    时间: 2014-1-3 10:28

楼主你好好,用楼层复制命令复制到另一个平面,再批量修改管线的标高。
作者: lisawang    时间: 2014-1-3 10:38

那么敷设方式里面的高度没法改。
作者: 鲁班技术030    时间: 2014-1-3 10:55

可以的啊,看下截图,调整敷设方式。如果你在别的平面是天棚敷设,那么在这个平面你也要调整成天棚敷设。

图片附件: QQ截图20140103104751.png (2014-1-3 10:55, 1.51 KB) / 该附件被下载次数 1304
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77519&k=f99fb832301fa83110b4b02bb95015d0&t=1741899522


作者: lisawang    时间: 2014-1-3 10:59

就是说高度和敷设方式都要修改?
作者: 鲁班技术030    时间: 2014-1-3 11:16

如果你的敷设方式是CC、FC这种的就只要修改敷设方式就行了,如果是低于楼顶这样的敷设方式只要调整标高就可以。按实际工程,根据条件调整。
作者: lisawang    时间: 2014-1-3 12:02

是这样,我开始设置楼层标高的时候弄错了,设置高了(是6500),灯具、管线都布置好了,后来发现层高是5300,就修改了楼层高度和吸顶灯具高度,然后双击布置好的管线检查看到:敷设高度是对的(CE5300),但标高还是原来的(6500),这样计算结果又问题吗?标高如何改呢?
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-1-3 12:08     标题: 回复 7# lisawang 的帖子

你好,现在的版本修改了层高之后,平面内的构件还不能进行联动,下个版本就可以了,还有标高错了就需要用高度调整命令来进行修改过来,不然量是不正确的