Board logo

标题: 电缆桥架 [打印本页]

作者: jsyh_qhc1970    时间: 2014-1-3 23:08     标题: 电缆桥架

请问大师   竖向桥架的板洞防火等,应该套什么子目
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-1-6 09:32

楼主你好,电缆章节里的桥架安装下,有电缆隧道防火堵洞,可以套那个定额。还需要补充防火材料的主材费 。 防火封堵采用防火泥、防火包、防火隔板等材料进行的,防火封堵在盘柜下以盘柜为单位记取。

图片附件: QQ截图20140106092341.png (2014-1-6 09:32, 32.83 KB) / 该附件被下载次数 1703
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77557&k=884fcace880544ebfe83bb5c9b8eb1e6&t=1732506487