风口大小与尺寸不一致
做暖通时,我布置风管等,为什么大小都一样。如散流器400*400和200*200的,我构件尺寸都已经调整了,但显示一样大。还有如单层百叶明明是800*800的,怎么显示都是长方形,而且与实际尺寸不一致
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 12:21
工程参数设置还要买套餐才能生效啊?我的风口属性内的尺寸已是800*800,怎么图形不会正确显示。在参数设置内设置,怎么要买套餐啊?
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-1-10 13:22
楼主你好,在设备转化命令你提取好二维图形后点击选择三维,那里是可以调整风口尺寸的。
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-1-10 13:27
1、可以通过转化功能来进行修改尺寸大小,点击三维显示就可以进行修改2、在属性定义里面增加一个,在右边属性信息里面进行修改,修改好了之后进行系统重命名即可
3、关于参数设置功能是属于bim套餐里面的
图片附件:
转化.png
(2014-1-10 13:27, 91.53 KB) / 该附件被下载次数 3678
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77692&k=3a1a5d736adfe3ec4bfa900ae95d39ba&t=1742022992
图片附件:
属性定义.png
(2014-1-10 13:27, 34.45 KB) / 该附件被下载次数 3610
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77693&k=f7cae651c0c45f0af236016ef0fe2843&t=1742022992
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 13:52
QQ图片20140110134102.jpg
(43.77 KB)
2014-1-10 13:52
图片附件:
QQ图片20140110134102.jpg
(2014-1-10 13:52, 43.77 KB) / 该附件被下载次数 699
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77695&k=3869149fa7343a8132e34d06d5d728e3&t=1742022992
图片附件:
QQ图片20140110134158.jpg
(2014-1-10 13:52, 31.81 KB) / 该附件被下载次数 3857
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77696&k=a75ee5e74e32285988d772f38f8da532&t=1742022992
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 13:54
标题:
回复 6# ptx_xdp 的帖子
如上两图,消声器我在属性内已修改成1000*250的,布置到1000*250的风管上,就是显示不对。实际尺寸已经按你提的建议第2条操作好的。风口也一样这样
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-1-10 14:08
你好,如果你按第二条操作,消声器规格应该是正确,可能出现在你的风管规格上。你风管规格怎么操作的呢?
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 14:25
QQ图片20140110141518.jpg
(40.39 KB)
风管定义没问题啊
2014-1-10 14:25
图片附件: [风管定义没问题啊]
QQ图片20140110141518.jpg
(2014-1-10 14:25, 40.39 KB) / 该附件被下载次数 674
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77697&k=bf7d354d499a9726c5c631de4d97f43b&t=1742022992
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 14:26
标题:
回复 9# ptx_xdp 的帖子
风管规格没问题
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-1-10 14:35
你好,你把工程发到这个邮箱:1114296526,这边帮你看下,备注具体问题,位置,楼层。
作者:
ptx_xdp
时间:
2014-1-10 15:26
标题:
回复 10# 鲁班技术040 的帖子
邮件已发,请查收,谢谢
作者:
鲁班技术040
时间:
2014-1-10 15:32
恩,好的,工程已收到,会尽快在邮箱回复你。