Board logo

标题: 支座筋计算错误 [打印本页]

作者: LB522476    时间: 2014-1-11 12:40     标题: 支座筋计算错误

新版本其中支座筋计算错误,请及时更正!!!!
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 12:48     标题: 回复 1# LB522476 的帖子

楼主您好,支座筋具体哪里有错误能说明一下吗?
作者: LB522476    时间: 2014-1-11 12:54     标题: 回复093工程师

中间支座没有间题,就是端支座计算错误!请你试一下就知道了?
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 13:13     标题: 回复 3# LB522476 的帖子

您好,您说的端支座是锚固有错误、还是长度或者是根数有错误?能截个图看一下吗?谢谢了。
作者: LB522476    时间: 2014-1-11 13:43     标题: 回复工程师

端支座是墙你试一下看效果
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 14:50     标题: 回复 5# LB522476 的帖子

您好,以下两图我实在不太明白您认为哪里错了?

图片附件: 1.png (2014-1-11 14:50, 57.4 KB) / 该附件被下载次数 3041
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77729&k=dc9f24723f34361015054c6b6e7b6e01&t=1749835798



图片附件: 2.png (2014-1-11 14:50, 59.75 KB) / 该附件被下载次数 3016
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77730&k=241eb39027d467fa77e0f0e7baf3187d&t=1749835798


作者: 801203    时间: 2014-1-11 14:54     标题: 回复 6# 鲁班技术093 的帖子

950应该是1000
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 15:03     标题: 回复 7# 801203 的帖子

你好,我这个截图计算设置是从墙的外边线开始计算的,保护层是50的。所以减去一个保护层就是950了
作者: 罗发金    时间: 2014-1-11 16:57     标题: 回复 8# 鲁班技术093 的帖子

难道支座负筋可以不伸入墙,还地扣保护层吗?同样梁为支座时,为什么就不会呢?

[ 本帖最后由 罗发金 于 2014-1-11 16:58 编辑 ]
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 17:22     标题: 回复 9# 罗发金 的帖子

你好,支座负筋以梁为支座时也伸入梁内啊,你把墙换成梁后长度时一样的。
作者: 罗发金    时间: 2014-1-11 17:31     标题: 回复 10# 鲁班技术093 的帖子

剪力墙为支座时计算正确,人防墙时计算错误。
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-1-11 17:43

你好,你看下以人防墙为支座,长度还是一样的。

图片附件: 3.png (2014-1-11 17:43, 45.81 KB) / 该附件被下载次数 2588
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77736&k=5590e238d985069c7cf1c9a10f54eef1&t=1749835798



图片附件: 4.png (2014-1-11 17:43, 46.55 KB) / 该附件被下载次数 2610
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77737&k=5bc8452655dfb93ceb395c6e61fe1118&t=1749835798


作者: 罗发金    时间: 2014-1-11 21:05     标题: 回复 12# 鲁班技术093 的帖子

你用软件默认的节点1试试,

图片附件: QQ图片20140111205649.jpg (2014-1-11 21:06, 88.53 KB) / 该附件被下载次数 2574
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77744&k=7ae132fd2ba1f3546256b1bf730c9961&t=1749835798


作者: LB522476    时间: 2014-1-12 00:35     标题: i回复093工程师

我做的工程是端支座是人防墙,支座筋的单边标注是850。我设置是端支座是支座内边线。墙宽是300.计算的结果是750,没办我只好在伸进支长度中、写b+250,才是我要的结果!!!
作者: 鲁班技术089    时间: 2014-1-12 09:06     标题: 回复 14# LB522476 的帖子

您好,明白您的意思了,这个建议我们会及时反馈,感谢各位的支持与指导。




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0