标题:
板筋问题
[打印本页]
作者:
lhd0908
时间:
2014-1-14 22:37
标题:
板筋问题
这种的上面通长的那个负筋,用负筋布置,还是跨板负筋布置,如果用负筋布置,没有分布筋怎么固定啊?
图片附件:
QQ图片20140114222353.jpg
(2014-1-14 22:37, 51.75 KB) / 该附件被下载次数 1307
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77796&k=9db1549c06f29d7b9fd91212048504a0&t=1732863278
作者:
鲁班技术017
时间:
2014-1-15 08:41
标题:
回复 1# lhd0908 的帖子
楼主您好,通常负筋用负筋布置即可,另外负筋不用分布筋
作者:
lhd0908
时间:
2014-1-15 08:54
标题:
回复 2# 鲁班技术017 的帖子
这张图纸上用负筋的话,那除去两边支座钢筋的距离,中间中间只有纵向负筋,没有横向的,怎么固定啊?
作者:
鲁班技术089
时间:
2014-1-15 09:15
标题:
回复 3# lhd0908 的帖子
您好,如果考虑到您对设计有疑问的,您可以看一下说明中是否有板筋分布筋的说明,未标明的建议您可以问问设计。
作者:
cptqz84
时间:
2014-1-15 09:44
你直接在X向在布置一根分布筋支撑。分布筋一般为A6@200
作者:
阿滨
时间:
2014-1-16 18:52
标题:
回复 2# 鲁班技术017 的帖子
负筋要分布筋的,分布筋一般为A6@200。负筋可以用跨板负筋来做(但软件中的负筋与跨板负筋不能替换
)
我对鲁班软件有一点建议,CAD转化后的负筋都为跨板负筋。
作者:
鲁班技术089
时间:
2014-1-16 19:10
标题:
回复 6# 阿滨 的帖子
您好,您的建议我们会考虑的,感谢您的支持。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)