标题:
电缆计算错误!清单工程量错误!请客服解答。
[打印本页]
作者:
皓月狂风
时间:
2014-1-21 17:30
标题:
电缆计算错误!清单工程量错误!请客服解答。
1、桥架跨层配线,第一次计算结果正常,但后又重新计算后发现跨楼层的电缆除了一楼和顶楼有工程量,中端都没有工程量了。几个跨层电缆回路都出现这种情况。
2、工程标高垂直布置的四根电缆中间没有引入配电箱柜,但计算结果始终有一根电缆要多计算箱柜预留线。
3、在属性定义里套了定额,但计算出来的清单工程量不正确。
4、清单库和定额库是安装了的,但始终提示我无法读取库信息。
请问是怎么回事?
图片附件: [第二个问题:计算的工程量始终要多箱预留的长度]
QQ截图20140121170836.png
(2014-1-21 17:30, 8.38 KB) / 该附件被下载次数 643
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77956&k=938b7394d78e547b26a27a7a9cd6b16b&t=1742044585
图片附件: [第一个问题:跨层工程量不正确]
3.png
(2014-1-21 17:30, 33.12 KB) / 该附件被下载次数 640
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77957&k=bfad4f751226bcb78b652632a01208f4&t=1742044585
图片附件: [三维显示下有这个回路电缆]
2.png
(2014-1-21 17:30, 4.94 KB) / 该附件被下载次数 624
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77958&k=2ce837459fe0ce224ee50738dad30eb2&t=1742044585
图片附件: [桥架查看也有这个回路]
4.png
(2014-1-21 17:30, 6.77 KB) / 该附件被下载次数 597
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77959&k=c4c23c25361b6a97b66c81715208a4b5&t=1742044585
作者:
鲁班技术030
时间:
2014-1-21 17:43
楼主你好1、2问题在工程文件夹内两个工程报表的的问题,重新计算下。看下截图
3、4问题参考下链接
http://bbs.lubanu.com/viewthread.php?tid=234742&
;highlight=%C7%E5%B5%A5%B6%A8%B6%EE
图片附件:
工程文件夹内计算报表.png
(2014-1-21 17:43, 61.97 KB) / 该附件被下载次数 607
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77960&k=9740f8a0a3068c40000f9269da96c98e&t=1742044585
作者:
皓月狂风
时间:
2014-1-21 18:01
标题:
回复 2# 鲁班技术030 的帖子
是不是把这两个文件删除后重新计算?
作者:
鲁班技术014
时间:
2014-1-21 18:25
楼主你好,首先谈第三个和第四个问题:
1:提示不能读取库信息,是因为清单定额库安装部正确,或者是别人发你的工程用的你没有的清单定额;
2:清单计算方式和定额计算方式不同,你可以点击计算规则查看
第二个问题:是因为电缆三维与配电箱三维相交
第一个问题:建议把工程发送到1114296526qq.com ;这边看下。
根据你的描述,你的版本大于14.0;不需要删除文件计算。
作者:
皓月狂风
时间:
2014-1-21 20:22
重复计算三次了,还是一样,中间跨层的电缆量不出来。电缆与配电箱不在同一回路,而且在设置电缆是也没有与配电箱关联,但就是有箱预留长度。
图片附件: [定额和清单设置都是正确地,在工程设置里能够找到,但还是要提示无法读取库信息]
5.png
(2014-1-21 20:22, 7.43 KB) / 该附件被下载次数 592
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=77964&k=6bf6320f4a1ea1544b34abd0ee011c37&t=1742044585
作者:
鲁班技术014
时间:
2014-1-21 20:25
加qq1114296526.