标题:
板配筋中,a8@150*150是什么意思?如何布置
[打印本页]
作者:
yishan213
时间:
2014-1-23 17:12
标题:
板配筋中,a8@150*150是什么意思?如何布置
如题,
)9{7VX)PS@3UIL1M6F8[RO1.jpg
(69.02 KB)
2014-1-23 17:12
,这个是垂直板面的拉筋还是什么钢筋?该如何布置?谢谢!
图片附件:
)9{7VX)PS@3UIL1M6F8[RO1.jpg
(2014-1-23 17:12, 69.02 KB) / 该附件被下载次数 390
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78006&k=10a24e36ea7d27eca38721d85a83e1d7&t=1732863305
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-1-23 17:24
标题:
回复 1# yishan213 的帖子
楼主你好,图内主筋是否为支座筋,如果是就用温度筋来布置。
作者:
yishan213
时间:
2014-1-23 18:07
标题:
回复 2# 鲁班技术035 的帖子
是双层双向的板,其中一边有支座筋,也是按温度筋布置么?
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-1-23 18:21
标题:
回复 3# yishan213 的帖子
你好,支座筋一边可以按温度筋来布置。
作者:
yishan213
时间:
2014-1-23 18:37
标题:
回复 4# 鲁班技术035 的帖子
也就是如果这块板没有支座钢筋的话,就不用布置温度筋?有的又说温度筋布置在没有设置钢筋的区域,可这块板已经有双层双向钢筋了
作者:
程二
时间:
2014-1-23 19:07
标题:
回复 5# yishan213 的帖子
我觉得是有双层双向钢筋,就不要增设板面钢筋了。如果没有钢筋,超过3.9m就要增设温度筋,然后和支座筋搭接150。楼主你觉得呢?
作者:
yishan213
时间:
2014-1-24 15:09
标题:
回复 6# 程二 的帖子
我也觉得如果已经双向双层布置了,可以不用布置温度筋,但从这句话的意思来看没有这个前提条件,所以不清楚到底要不要布置?
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-1-24 15:13
标题:
回复 7# yishan213 的帖子
你好,如果一定要布置的话就在分成中绘制轮廓线画。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0