Board logo

标题: 如何设置垂直连接设备的线路为一根 [打印本页]

作者: syh430094646    时间: 2014-1-27 19:34     标题: 如何设置垂直连接设备的线路为一根

在转化消火栓按钮的线路时,为什么其自动生成的垂直线路是两根。。如何设置垂直连接设备的线路为一根?

图片附件: QQ截图20140127191414.jpg (2014-1-27 19:34, 84.94 KB) / 该附件被下载次数 2941
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78088&k=1c1b84f591063f0fd527ebb6d4b581a9&t=1742042136


作者: 鲁班技术040    时间: 2014-1-27 19:49

楼主你好,你在选择布管线的时候,你选择了生成2根管线,你要生成一根选择生成一根竖向管线就可以,见截图

图片附件: QQ图片20140127193726.jpg (2014-1-27 19:49, 29.76 KB) / 该附件被下载次数 2828
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78089&k=11476dcb763e48bafc2989421e2ddb28&t=1742042136


作者: syh430094646    时间: 2014-1-27 21:15

我把自己转化线路的全过程截图下来。。我是用“转化电气管线”功能,不是用“选择布管线”最后生成

连接立管的

设备还是两根,求一根!!!



图片附件: 1.jpg (2014-1-27 21:15, 67.84 KB) / 该附件被下载次数 2873
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78092&k=87dbd3dc791aaaa0b1ca69c9a55a04a8&t=1742042136



图片附件: 2.jpg (2014-1-27 21:15, 69.41 KB) / 该附件被下载次数 2858
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78093&k=4193b7d617e123467622afe8e7c44d7a&t=1742042136



图片附件: 3.jpg (2014-1-27 21:15, 104.34 KB) / 该附件被下载次数 2863
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78094&k=36e1361fa39e6c4a19688a98c48306e1&t=1742042136



图片附件: 4.jpg (2014-1-27 21:15, 101.82 KB) / 该附件被下载次数 2969
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78095&k=c51d13e13f6afdb443e0c64de81cdc69&t=1742042136



图片附件: 5.jpg (2014-1-27 21:15, 87.86 KB) / 该附件被下载次数 2841
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78096&k=c2ff79288ad9cc66e891eef5128f3945&t=1742042136



图片附件: 6.jpg (2014-1-27 21:15, 24.64 KB) / 该附件被下载次数 2846
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78097&k=dfa3ff2d7606320592d66f216d6b9550&t=1742042136


作者: 鲁班技术040    时间: 2014-1-27 21:22

楼主你好,这样也可以的,看截图,

图片附件: QQ图片20140127211214.jpg (2014-1-27 21:22, 47.84 KB) / 该附件被下载次数 2773
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78098&k=ef8fc560ce0c523ed38b89c9e4dcb882&t=1742042136


作者: syh430094646    时间: 2014-1-27 21:47     标题: 回复 4# 鲁班技术040 的帖子

消防属于弱电专业,为了立管我只能在强电中算消防了是吧。。
作者: 鲁班技术040    时间: 2014-1-27 21:54

楼主你好,消防和弱电是两个不同专业,在弱电李也可以生成立管的。
作者: syh430094646    时间: 2014-1-27 22:02

我现在用的版本是鲁班2014V15.0.0.0,在这个版本里消防划归到弱电。。我3楼的所有截图均是弱电中的消防专业。请问若用强电来识别消防是否可行?

图片附件: 1.jpg (2014-1-27 22:02, 56.21 KB) / 该附件被下载次数 2906
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78099&k=40a36b94088043f86a9c275239cb4e2a&t=1742042136


作者: 鲁班技术040    时间: 2014-1-27 22:08

你好,不可以的。
作者: syh430094646    时间: 2014-1-27 23:34     标题: 回复 8# 鲁班技术040 的帖子

我没说清楚,我的意思是消防设备用消防来识别,消防里的线路用强电来识别。。
作者: 鲁班技术030    时间: 2014-1-28 08:52     标题: 回复 9# syh430094646 的帖子

楼主你好,选择布管线支持跨专业布置设备,但是不可以跨专业转化。
作者: syh430094646    时间: 2014-1-28 10:20     标题: 回复 10# 鲁班技术030 的帖子

您好。。那我就电气专业来识别消防设备及其线路。。这样就可以了吧,而且立管数量还可以设置成一根
作者: 鲁班技术030    时间: 2014-1-28 10:26

你好,这样是可以的,你也可以在软件专也中识别设备,用选择布管线手动的布置生成一根立管。
作者: syh430094646    时间: 2014-1-28 10:38

好的,谢谢。。问题有点多。。麻烦了




欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/) Powered by Discuz! 6.1.0