标题: 支座宽度为0 [打印本页]

作者: fcgo    时间: 2014-2-5 18:00     标题: 支座宽度为0

在合法性检查后提示支座宽度为0mm,但是又不知道怎么修改,求教下!

[ 本帖最后由 fcgo 于 2014-2-5 18:04 编辑 ]

图片附件: 0H(KIWF3961X2~`U7371EB2.jpg (2014-2-5 18:04, 406.84 KB) / 该附件被下载次数 3268
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78113&k=4c697d59794d4c8bfd6d75a821e858ca&t=1732856085


作者: MEDily    时间: 2014-2-5 20:22     标题: 回复 1# fcgo 的帖子

楼主可以把支座删掉重新绘制再识别试试
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-2-6 09:59     标题: 回复 1# fcgo 的帖子

楼主您好,你可以对梁构件重新进行支座识别或者刷新支座宽度后在检查下。
作者: fcgo    时间: 2014-2-6 12:07

有条梁重新绘制了还是提示支座宽度为0,想问下这样影响计算结果吗
作者: 鲁班技术083    时间: 2014-2-6 14:23     标题: 回复 4# fcgo 的帖子

您好,你看下这条梁下面有没有可以作为支座的构件。
作者: fcgo    时间: 2014-2-8 10:42

技术大神,是一条次梁,然后和主梁相交,支座应该是主、次梁相交部位。
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-2-8 10:59     标题: 回复 6# fcgo 的帖子

你好,你的意思是次梁以主梁为支座,你把次梁拉到主梁中线再刷新支座宽度看下。支座宽度为0一般是没有读取到支座的原因
作者: fcgo    时间: 2014-2-12 12:46

再问下:我刷新了次梁的宽度,又删除了重画,还是提示支座宽度为0,怎么办?
作者: 鲁班技术089    时间: 2014-2-12 13:22     标题: 回复 8# fcgo 的帖子

您好,您这个支座是以主梁为支座的,重新绘制的时候从支座中心线绘制过去,然后再识别一下。
作者: lichengtong    时间: 2014-2-12 13:44

看你图上的梁明显没有画到位
作者: K水先生    时间: 2014-2-13 11:20     标题: 回复 10# lichengtong 的帖子

他布置好梁之后没有倒角和延伸才会这样