Board logo

标题: 新版中基础梁箍筋计算问题 [打印本页]

作者: wode676330    时间: 2014-2-13 23:15     标题: 新版中基础梁箍筋计算问题

新版中基础梁箍筋计算问题 1.例如基础梁700宽,暗柱200宽1500长,基础梁识别竟然以暗柱为支座,计算不对吧。2.基础梁箍筋三维实体和计算结果差别很大。
作者: 鲁班技术017    时间: 2014-2-14 08:52     标题: 回复 1# wode676330 的帖子

楼主您好, 基础梁以柱为支座,至于箍筋计算不对能否具体描述下问题。
作者: wode676330    时间: 2014-3-3 09:18     标题: 回复 2# 鲁班技术017 的帖子

基础梁怎么以柱为支座能?基础梁是混凝土柱、墙的支座,基础梁端部不存在锚固,只是“收边”,这与上部框架梁不同,框架梁是锚入柱中,柱锚入基础梁内的,鲁班现在这种计算逻辑导致箍筋、受力筋计算不准确
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-3 10:26     标题: 回复 3# wode676330 的帖子

楼主您好,根据你的要求,你可以在基础梁的计算设置中将直锚的判断条件改成很大,将平直段长度改为0,弯折长度改成你需要的。
作者: wode676330    时间: 2014-3-3 10:56     标题: 回复 4# 鲁班技术093 的帖子

这样改的话 受力筋解决了,那箍筋算得还是不对,箍筋个数要扣暗柱的  ,软件还是逻辑不对,希望可以解决
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-3 11:10     标题: 回复 5# wode676330 的帖子

你好,基础梁遇到暗柱是扣除箍筋的。你基础梁支座识别下,看下以暗柱为支座了没
作者: wode676330    时间: 2014-3-3 13:04     标题: 回复 6# 鲁班技术093 的帖子

暗柱和基础梁做复合支座是,也一样,除非把暗柱删了
作者: 鲁班技术026    时间: 2014-3-3 13:05     标题: 回复 7# wode676330 的帖子

楼主你好,不好意思,今天中午没有钢筋工程师值班,您的问题将于下午1点上班后进行回复也可以拨打400电话进行咨询,400-920-3000
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-3 13:39     标题: 回复 7# wode676330 的帖子

你好,你把你做的基础梁截图上传,表述一下情况。
作者: wode676330    时间: 2014-3-3 14:51

基础梁700*1000,暗柱200mm宽,1500mm长,两暗柱相距6000mm。基础梁箍筋间距200mm,计算结果为31根。实际施工为41根,

图片附件: 平面图.png (2014-3-3 14:51, 37.28 KB) / 该附件被下载次数 3132
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78543&k=369e68568bb8d837fa76e948e8cb7a66&t=1732848423



图片附件: 平面图2.png (2014-3-3 14:51, 42.92 KB) / 该附件被下载次数 3097
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78544&k=c0baad3f085e23d601938027a2e1ece3&t=1732848423


作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-3 15:24

你好,我这边箍筋个数正确的。你把你的工程传到我们邮箱里631181063@qq.com看下

图片附件: 1.png (2014-3-3 15:24, 34.71 KB) / 该附件被下载次数 2133
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78550&k=bbbf907cbaa9be840671292d471d0c35&t=1732848423


作者: wode676330    时间: 2014-3-3 17:55

楼上的42根我也能算出来,只要先画出基础梁,计算完后,再画暗柱就没问题了,只要支座一刷新,他还是认暗柱的,软件逻辑还是有问题的

图片附件: QQ截图20140303173624.png (2014-3-3 17:55, 65.63 KB) / 该附件被下载次数 2253
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78558&k=1a790ebdec6480a7c0f7e34f8744e78a&t=1732848423


作者: 鲁班技术039    时间: 2014-3-3 18:55

基础梁是以柱子为支座的,没有柱子的时候也可以以基础梁为支座,箍筋计算这一块是没问题的。
作者: 流云-仁杰    时间: 2014-3-4 22:42

这种情况我遇过,先把暗柱删除,再重新识别基础梁支座,有的需要人工一个一个的调,使基础梁互锚,计算一个基础梁就要锁定一个,很烦,调完算完后,再把上层的暗柱复制下来,如果不锁定,则把上层暗柱复制下来,又还原有以暗柱为支座。鲁班这个有的欠缺
作者: 鲁班技术093    时间: 2014-3-5 09:41     标题: 回复 14# 流云-仁杰 的帖子

你好,你可以先画基础梁,然后支座识别。再绘制暗柱,只要不刷新支座宽度进行支座识别。箍筋个数不会变化
作者: 刘劲松1    时间: 2014-3-5 09:52

对上层的柱不用复制下来的,直接对柱读取底标高,照样计算柱的插筋,