标题:
连梁错误
[打印本页]
作者:
906414632
时间:
2014-2-14 14:43
标题:
连梁错误
我把连梁的属性布置放在框架梁里面,这样会有什么影响吗?怎么样能把连梁转化到墙构件下连梁的属性里面呢?
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-14 15:01
标题:
回复 1# 906414632 的帖子
楼主您好,连梁的属性布置在框架梁里还是有一定的影响的,他们的计算设置、锚固方式等是不一样的。
后者我不太明白您的意思,可否详细说明一下问题?
作者:
906414632
时间:
2014-2-15 09:12
标题:
回复 2# 鲁班技术037 的帖子
怎么把画在框架梁里面的连梁属性转化到连梁属性下面。
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-2-15 09:23
标题:
回复 3# 906414632 的帖子
你好,软件中目前还不支持此项功能,建议你重新定义一下。
作者:
906414632
时间:
2014-2-15 14:25
标题:
回复 4# 鲁班技术035 的帖子
为什么随板调整标高的时候选不中连梁呢?
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-2-15 15:19
标题:
回复 5# 906414632 的帖子
你好,连梁不支持随板调整
作者:
906414632
时间:
2014-2-15 15:47
标题:
回复 6# 鲁班技术035 的帖子
那怎么把连梁随斜板调整呢?
作者:
鲁班技术035
时间:
2014-2-15 15:51
标题:
回复 7# 906414632 的帖子
你好,连梁是不支持随板调整的,无法设置。
作者:
906414632
时间:
2014-3-1 10:57
标题:
鲁班软件升级
鲁班软件升级为什么在软件打开的里面没有呢?在哪边可以直接升级的,不要从新下载的。
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-1 11:01
标题:
回复 9# 906414632 的帖子
你好 点击软件里面的云功能--检查更新,在软件里面是可以直接在线升级的
作者:
906414632
时间:
2014-3-17 16:45
标题:
钢筋加密
1、凡编号为KL的框架梁,如梁支座一端为其它梁,另一端为剪力墙,则仅在剪力墙支座的一侧的梁端箍筋有加密区,另一侧梁端无需箍筋加密区。这个钢筋怎么加入。
2、约束边缘非阴影区配筋怎么加入
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-17 16:56
标题:
回复 11# 906414632 的帖子
你好,1、你点击梁右键有跨高级,然后里面有加密长度,你把剪力墙那段设置一下,刷新支座宽度,支座识别。然后应用同名梁。
2、在其他配筋中添加
作者:
906414632
时间:
2014-3-18 10:05
标题:
回复 12# 鲁班技术093 的帖子
(1)我想问一下板内附加筋可以在哪个里面添加(不是直的钢筋两端锚固在梁内的钢筋怎么加入)
(2)未注明主次梁交接处均在主梁上次梁的两侧附加加密箍筋2x3∅d@50,(d为主梁箍筋直径)。 这个是不是在吊筋布置里面把所有的参数改为0,附加箍筋改为6就行了吗?(软件里面默认的的直径是不是主梁箍筋的直径呢?)
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-18 10:46
标题:
回复 13# 906414632 的帖子
你好,1、板内附加筋你可以在板筋内的其他配筋里添加。
2、附加箍筋根数输入3就可以了,他是两侧的。软件默认直径是主梁箍筋直径。
作者:
906414632
时间:
2014-3-18 14:36
标题:
回复 14# 鲁班技术093 的帖子
两侧附加箍筋数不是2*3=6吗?你说3的话那不就是一侧吗?
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-18 14:45
标题:
回复 15# 906414632 的帖子
你好,吊筋中次梁两侧附加箍筋根数是每侧多少个,你可以自己画一个看下。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0