Board logo

标题: 屋面板配筋 [打印本页]

作者: xugong    时间: 2014-2-20 17:35     标题: 屋面板配筋

屋面板配筋不随板变斜?底筋无法联通只能断开布置 ?支座筋也是?如何处理
作者: 鲁班技术037    时间: 2014-2-20 17:48     标题: 回复 1# xugong 的帖子

楼主您好,(1)需先把板变斜再布置板筋,随便变斜;
                    (2)斜板的底筋无法连通;
                    (3)支座筋可以连通的,您可以看下计算结果或者三维显示。
作者: xugong    时间: 2014-2-20 18:04     标题: 屋面板筋

支座筋跨斜面与平面无法弯折伸出版外了
作者: 鲁班技术089    时间: 2014-2-20 18:24     标题: 回复 3# xugong 的帖子

您好,三维中软件目前显示是这样的,但是量的话应该是没多大问题的,如果您是比较看重三维,您可以分两段来做,这个需要修改一下弯着长度。