标题:
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋、箍筋?
[打印本页]
作者:
fkb402302763
时间:
2014-2-21 10:30
标题:
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋、箍筋?
上部结构和下部结构分开建模的,墙柱纵筋、箍筋?如何设置?
例如我这个项目是 从1层开始算的,但是地下室另外建模,
怎么操作使得我1层柱纵筋、箍筋准确,纵筋长度能像2层一样=2.9m层高
请看截图……
图片附件:
一层柱.jpg
(2014-2-21 10:30, 356.48 KB) / 该附件被下载次数 3633
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78321&k=6c15c8c0b03313968668bcead762bcf1&t=1732855252
图片附件:
二层柱.jpg
(2014-2-21 10:30, 353.67 KB) / 该附件被下载次数 3701
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78322&k=be1a68235d75e5b5a4c3c6fa7b91a5f2&t=1732855252
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-21 10:43
标题:
回复 1# fkb402302763 的帖子
楼主您好,您可以把计算设置中第一条的嵌固部位改为-1层。
作者:
fkb402302763
时间:
2014-2-21 11:11
标题:
嵌固部位改为-1层后,1层墙柱纵筋是不是就是按层高2.9m计算?
嵌固部位改为-1层后,1层墙柱纵筋是不是就是按层高2.9m计算?
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-21 11:17
标题:
回复 3# fkb402302763 的帖子
您好,是的。
作者:
fkb402302763
时间:
2014-2-21 12:10
标题:
我尝试了,KZ 是这样的,对的
我尝试了,KZ 是这样的,对的
但是剪力墙、及暗柱 嵌固部位 没有设置-1,纵筋也是按层高的,怎么回事?这个不用设置吗
作者:
鲁班技术014
时间:
2014-2-21 12:16
您好,今天中午没有钢筋工程师值班,下午1点后回复。
作者:
fkb402302763
时间:
2014-2-21 12:19
标题:
同样的,地下室 柱、墙、暗柱,计算时 如何设置?
同样的,地下室 柱、墙、暗柱,计算时 如何设置?
作者:
鲁班技术019
时间:
2014-2-21 12:33
标题:
回复 7# fkb402302763 的帖子
您好,中午没有钢筋工程师值班,可以拨打4009203000-3进行咨询,论坛问题将在下午上班后回复。
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-21 13:34
标题:
回复 7# fkb402302763 的帖子
您好,最新版暗柱的计算设置中是有嵌固部位的,剪力墙不用设置的。另外,工程中都会有嵌固部位的,您是将工程分为两个部分来做,如果是1层的您可以把嵌固部位设置在-1层,如果是-1层的您可以把嵌固部位设置在地上1层。
作者:
fkb402302763
时间:
2014-2-21 15:24
标题:
谢谢,知道了,有问题再请教
谢谢,知道了,有问题再请教
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-21 15:41
标题:
回复 10# fkb402302763 的帖子
好的,不客气。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)