标题:
次梁底筋计算结果是不是有问题?
[打印本页]
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-22 16:58
标题:
次梁底筋计算结果是不是有问题?
为什么底筋比面筋短这么多?
图片附件:
11.jpg
(2014-2-22 16:58, 81.7 KB) / 该附件被下载次数 1812
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78351&k=88ebcd520e96a9bc028c131220d3a1b9&t=1732848271
作者:
鲁班技术089
时间:
2014-2-22 17:14
标题:
回复 1# lichengtong 的帖子
楼主您好,您看一下计算设置中的弯锚值,平直段长度两个控制值是有区分的,上部是LAE ,下部是12*D所以长度。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-23 14:04
标题:
回复 2# 鲁班技术089 的帖子
那您认为下部12D满足了还要加弯折吗?如果加了弯折,平直段仍然是12D符合规范吗?
作者:
鲁班技术089
时间:
2014-2-23 14:15
标题:
回复 2# 鲁班技术089 的帖子
您好,您看一下计算设置中右边的当前项详细描述,最下面的小数,是否存在这种情况。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-24 09:25
标题:
回复 4# 鲁班技术089 的帖子
那么请您看一下11G101-1第86页上是怎么要求的?我的底筋设置完全是软件默认的规则,而没有去改动过。
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-24 10:07
标题:
回复 5# lichengtong 的帖子
您好,可否将工程上传或者发邮箱?我们看一下您的工程具体设置。邮箱:
631181063@qq.com
。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-24 16:44
工程已经发到邮箱了,希望软件在算法上能有改进。
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-24 16:47
标题:
回复 7# lichengtong 的帖子
您好,解决后在邮箱回复您。请稍等。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-25 16:58
怎么没有消息了呢
作者:
鲁班技术037
时间:
2014-2-25 17:15
标题:
回复 9# lichengtong 的帖子
您好,您的次梁下部钢筋不满足直锚,所以弯锚时下部钢筋深入支座长度根据您的计算设置为12D,所以总长度要比面筋短。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-26 12:53
标题:
回复 10# 鲁班技术037 的帖子
这不是我的设置,而是软件的设置。那你认为怎么样设置时才会准确呢?
作者:
鲁班技术083
时间:
2014-2-26 12:58
标题:
回复 11# lichengtong 的帖子
您好,你的梁有抗扭腰筋,直锚长度要满足LA,但是你上部KL宽度明显不能满足直锚,那弯锚有问题吗?软件中下部钢筋弯锚时,支座内平直段长度是开放设置的,如果你认为12*D的直段长度不准确,你可以自由进行设置。
作者:
lichengtong
时间:
2014-2-26 13:53
难道软件这个默认设置不是错误的?
为什么不能改成LA呢?
作者:
钢筋产品工程师MTX
时间:
2014-2-26 14:19
标题:
回复 13# lichengtong 的帖子
李工,默认值应该要默认成la的,这样才不会有歧义。这个会在近期版本改过来,暂时先通过手工修改调整。
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0