标题:
建议
[打印本页]
作者:
QBING
时间:
2014-2-27 12:17
标题:
建议
在安装布置中,常见水表,电表集中布置,同型号的水管(电线)在井、走廊实际上也就是一捆的关系。如果按每一户一个系统的方式去布置,重叠管线部分需要反复布置,太耗时间。
为了解决该问题,现在以
8
户人家为例:管为(镀锌管
-DN20
)
1
)
系统可按分级设置,主系统为
G
分体统为
G1
,
G2
,
G3
,
G4
,
G5
,
G5
,
G7
,
G8
在每户单管布置时,就按相应的
G1
,
G2……
系统。在重叠管布置时,就选
G
(上一级)系统。
2
)建议在布置时,管线可以“倍数”布置,以
DN20
管直接布置,只需要输入倍数值,(倍数可设计在标高值下面,默认值为
1
)布置后显示出来的
可以是
镀锌管
-DN20
(
8
);镀锌管
-DN20
(
7
);镀锌管
-DN20
(
6
);
.
。。。。。
特别说明的是,“倍数”布置,一定不要采用组合管线的先定义方式,按照布置管线时直接输数值,这样效率高,不占用构件框等。另电线,电缆,特别是套管套线,也应该允许该功能。
[
本帖最后由 QBING 于 2014-2-27 12:23 编辑
]
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-2-27 13:20
标题:
回复 1# QBING 的帖子
楼主你好,你说的的确是一个很快捷的方法,目前的话软件里面可以这样来进行操作,先绘制好管道,使用区域效验命令来进行针对于不同管道来进行乘以需要的倍数,然后可以直接输出报表出量
作者:
QBING
时间:
2014-2-27 13:43
先绘制好管道,使用区域效验命令来进行针对于不同管道来进行乘以需要的倍数,---还是以八户为例,每户一趟管,但每经过一户就少一根管,实际应是8,7,6,5,4,3,2根会同位置,按你的做法要选7段,分别进行7,6,5,4,3,2,1根七次统计才行.并且在统计时,该线还必须要打断成7段才行,我们需要的不是结果,是要有效率的结果.如果只需要结果,我可以按每一户按一个系统布置一次.实际上我们在手工算量时,遇到公共走廊相同管,都是按长度乘以跟数,只有这样才是最快的方式.
[
本帖最后由 QBING 于 2014-2-27 13:45 编辑
]
作者:
QBING
时间:
2014-2-27 13:57
简单地说,我的意思是在公共部分有相同管线的地方,,直接输入根数值,而无需按每个回路,重复布置
[
本帖最后由 QBING 于 2014-3-5 16:53 编辑
]
图片附件:
13.png
(2014-3-5 16:53, 11.4 KB) / 该附件被下载次数 1386
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78599&k=3de20fc9054390877271a632f47fcbed&t=1742062125
作者:
QBING
时间:
2014-3-5 17:20
在给水和照明中,这种同型号成束管线到每户的走法很普遍,如果按现有布置方式太麻烦和太慢。只有按根数直接输入的方式最快。
图片附件:
111.png
(2014-3-5 17:20, 8.79 KB) / 该附件被下载次数 1438
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78600&k=63825eaff4fb962e57f82a0093b58016&t=1742062125
作者:
鲁班技术026
时间:
2014-3-5 17:25
标题:
回复 5# QBING 的帖子
你好,这部分我们会进行酌情考虑进去,也非常感谢对鲁班所提出的建议和支持
欢迎光临 BIM论坛| (http://bbs.lubanu.com/)
Powered by Discuz! 6.1.0