标题:
统计的电渣压力焊有两个结果
[打印本页]
作者:
lu393682074
时间:
2014-3-6 09:59
标题:
统计的电渣压力焊有两个结果
-1层的墙体纵筋电渣压力焊
1、构件法墙体电渣压力焊为1876根;
2、自己一道墙一道墙的点钢筋根数,点出来是2370根;
为什么会有这种情况,求解
[
本帖最后由 lu393682074 于 2014-3-6 10:48 编辑
]
图片附件: [构件法截图]
QQ截图20140306094434.png
(2014-3-6 10:05, 5.15 KB) / 该附件被下载次数 2102
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78617&k=177e663f14403665a9d3ee5990575028&t=1732844156
图片附件: [点个数截图]
QQ截图20140306094459.png
(2014-3-6 10:05, 2.68 KB) / 该附件被下载次数 2068
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78618&k=14f939d417caa9cfa4bcdfcecaef3f40&t=1732844156
图片附件:
QQ图片20140306102738.jpg
(2014-3-6 10:48, 4.56 KB) / 该附件被下载次数 2061
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78620&k=8dad89b06a9f4371fc97591caef04030&t=1732844156
图片附件:
QQ图片20140306102742.jpg
(2014-3-6 10:48, 16.56 KB) / 该附件被下载次数 2093
http://bbs.lubanu.com/attachment.php?aid=78621&k=bea7223f9c3cbc260231ccca99b4a510&t=1732844156
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-6 10:36
标题:
回复 1# lu393682074 的帖子
楼主你好,一般软件的搭接个数的统计不会错误。
作者:
lu393682074
时间:
2014-3-6 10:48
标题:
回复 2# 鲁班技术093 的帖子
有的墙体构件法就没有电渣压力焊的根数,只有绑扎的
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-6 10:58
标题:
回复 3# lu393682074 的帖子
你构件法里墙接头类型改成电渣压力焊了吗?
作者:
lu393682074
时间:
2014-3-6 13:25
标题:
回复 4# 鲁班技术093 的帖子
在哪里改构件法接头?
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-6 13:28
标题:
回复 5# lu393682074 的帖子
你好,构件法中墙的构件属性内,上面有一个接头类型可以选择。
作者:
lu393682074
时间:
2014-3-6 13:35
标题:
回复 6# 鲁班技术093 的帖子
不是新增加的构件法构件是没有这个属性的,我是图上画好了,计算好了,在构件法统计的时候少了很多钢筋
作者:
鲁班技术093
时间:
2014-3-6 14:18
标题:
回复 7# lu393682074 的帖子
你的工程我们QQ已经收到了,QQ上回复你。
[
本帖最后由 鲁班技术093 于 2014-3-6 15:04 编辑
]
作者:
遗忘之名
时间:
2014-3-6 21:19
我认为这种情况的剪力墙应当倒角处理 计算结果和现在的不一样